| الملحق الثاني السلامة في المؤسسات العمومية (مباني التجمعات-التعليم-الرعاية)
(مباني التجمعات-التعليم-الرعاية)
مقدمة: تعتبر المؤسسات العمومية (مباني التجمعات-التعليم-الرعاية) كل البنايات والمحلات التي يتجمع فيها عادة عدد من الأشخاص لغرض ما بالمقابل أو بالمجان ومن بينهم المستخدمون بها. وترتبط شروط السلامة بهذه المؤسسات بعدد الأشخاص الذين تستقبلهم وطبيعة استغلالها وحجمها وكيفية بنائها كما توزع إلى أصناف مختلفة حسب نوعية استغلالها وتخضع للتدابير العامة المشتركة من جهة وإلى إجراءات خاصة حسب كل صنف منها. تتعرض هذه المؤسسات لمخاطر الحريق كما يمكنها أن تكون عرضة للدخان أو الغاز أو البخار الخطير. لهذا يجب أن تخضع للمتابعة بدءاً من الشروع في إنجازها إلى حين افتتاحها ومراقبة استغلالها مراقبة صارمة. لذا تعتمد سياسة حماية الأشخاص في هذه المؤسسات على تطبيق عدد من المقاييس التقنية أثناء البناء والإنشاء وعند إقامة التجهيزات التقنية وتجهيزات الاستغلال. أولاً: أهداف السلامة في هذه المؤسسات: وفقا للقواعد تهدف تدابير الوقاية في هذه المؤسسات إلى تحقيق ما يلي: 1- تفادي اندلاع النار وانتشار الحريق في الأماكن التي يرتادها العموم. 2- حماية الأرواح البشرية المهددة مباشرة بخطر الحريق داخل المؤسسة أو خارجها وكذا حياة أفراد الدفاع المدني عند تدخلهم. 3- تيسير الإخلاء المضمون والمحكم لجميع المتواجدين بالمؤسسة في حالة الطوارئ. 4- تمكين فرق التدخل الأولى من القيام بالعمل السريع والفعال لعمليات الإخلاء المنظم لجميع المتواجدين بالمؤسسة أو على الأقل وضعهم في أماكن آمنة. 5- تفادي الخسائر المباشرة للممتلكات بفعل الحريق وبفعل وسائل تدخل أفراد الدفاع المدني وتفادي انهيار البنايات. ثانياً : تحديد المبادئ الأساسية : على المقاولين والمالكين والمستغلين لهذه المؤسسات الالتزام بمبادئ الوقاية والحماية الجديرة بضمان سلامة الأشخاص أثناء البناء وخلال الاستغلال كما أن المقاييس التقنية للسلامة تحدد حسب طبيعة الاستغلال وأهمية المؤسسة ونمط بنائها وعدد الأشخاص الممكن تواجدهم بها بما في ذلك المعاقون. وفي هذا المضمار يجب: 1- أن تبنى مباني المؤسسات العمومية بطريقة تسمح بعملية الإخلاء السريع والمنظم لجميع المتواجدين. 2- أن تبنى بشكل يؤمن تفادي اندلاع الحريق وانتشاره مع الأخذ بعين الاعتبار اعتماد ممرات دخول وتشغيل السلالم العالية لأفراد الدفاع المدني. 3- أن تكون المواد والعناصر المستعملة في البناء والتجهيزات الداخلية ذات رد فعل جيد ومقاومة للأخطار المحتملة (حريق، إنفجارات، تصدع). 4- أن يحدد عدد وعرض ممرات الإخلاء حسب عدد الأشخاص الممكن استعمالهم لها. 5- أن يضمن تجهيز المحلات وتوزيع وعزل مختلف الغرف حماية كافية ضد الأخطار المحتملة للأشخاص المتواجدين بالمؤسسة وبالمحلات المجاورة. 6- أن يضمن عزل المؤسسة عن البنايات المجاورة. 7- أن يسمح بناء وتوزيع المخارج والممرات الداخلية والمؤدية إليها بالإخلاء السريع والمضمون للأشخاص. 8- أن تكون سطوحها ذات شروط خاصة حفاظاً على المتواجدين بها من جراء حريق قادم من الخارج. 9- أن يتم إنجاز حواجز متينة بين المحلات والممرات. 10- أن تكون إضاءة الطوارئ موجودة في جميع المحلات. 11- أن تكون المصاعد والتجهيزات الكهربائية وتجهيزات الغاز والتسخين والتهوية وكذا التجهيزات التقنية الخاصة مستوفية لضمانات السلامة وحسن الاستعمال. 12- أن تزود المؤسسة بوسائل الإنذار والتنبيه. ثالثاً: تجهيزات السلامة في هذه المؤسسات: 1- التجهيزات العامة: (1) يجب أن تكون أكسية الأرض والجدران والسقوف من مواد صعبة الاشتعال أو غير قابلة للاشتعال. (2) أن تكون لوازم الديكور من الصنف غير القابل للاشتعال. (3) منع الصباغة والستائر في ممرات الإخلاء والسماح بها في غيرها شريطة أن تكون صعبة الاشتعال. 2- تجهيزات سحب الدخان: تكون هذه التجهيزات طبيعية أو آلية مختلطة. 3- التجهيزات الكهربائية: يشترط في التجهيزات الكهربائية: (1) مطابقتها للمواصفات المعمول بها. (2) توفر طاقة احتياطية. 4- الإنارة يجب أن تتوفر في المنشأة: (1) إضاءة عادية: مستعملة في أوقات العمل العادي. (2) إضاءة احتياطية: تستعمل في حالة الطوارئ. (3) إضاءة السلامة: تحل مكان الإضاءة العادية إذا حدث بها عطب ضماناً لعملية الإخلاء. 5- الإنذار والإشعال: ضرورة وجود جهاز للإنذار المبكر للكشف والإعلان السريع عن نشوب أي حريق. 6- أجهزة الاطفاء : يجب تزويد المنشأة بأجهزة الإطفاء اللازمة سواء أكانت يدوية أو أتوماتيكية. الملحق الثاني (أ) الحماية من الحريق في مباني التجمعات (أولا) التقيسمات: الصفحة الرمز المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في مباني التجمعات 1 التعريف 2 خطورة الحريق 3 المتطلبات الإنشائية 4 الاستعمال المختلط 5 السيطرة على انتشار الحريف 5/1 الانتشار الأفقي 5/2 الانتشار الرأسي 5/3 الانتشار الخارجي 5/4 وصول آليات الدفاع المدني 6 سبل الهروب 6/2 الطاقة الاستيعابية 6/3 السعة 6/4 مسافة الانتقال 6/5 المسافة المباشرة 6/6 الممرات 6/7 المخارج 6/8 الدرج 6/9 المخرج النهائي 7 معدات الإنذار ومكافحة الحريق 8 الخدمات الهندسية 9 شروط وقائية خاصة "دور السينما والمسرح"
(ثانياً) الجداول الصفحة رقم الجدول اسم الجدول 2-1 عدد المخارج بالنسبة لقاعات الجمهور في السينما والمسرح 2-2 معدات مكافحة الحريق لمباني التجمعات حسب الفئة والارتفاع والتصنيف الإنشائي 2-3 متطلبات مرشات مياه مكافحة الحريق لمباني التجمعات حسب الفئة والارتفاع والتصنيف الإنشائي 2-4 الخدمات الهندسية الخاصة بالوقاية من الحريق في مباني التجمعات
(ثالثاً) الشروط الوقائية للحماية من الحريق: 1 تعريف مباني التجمعات: 1/1 هي المباني أو أجزائها المخصصة لتجمع (50) شخصاً فأكثر لغرض الترفيه أو الثقافة أو الرياضة أو العرض مثل : المساجد والمحاكم وقاعات المحاضرات وصالات الاجتماعات وصالات العرض وصالات البنوك والمتاحف ودور المسرح والمكتبات الكبرى والنوادي الرياضية والملاعب المغطاة بسقف. 1/2 تنقسم مباني التجمعات من حيث الاستيعاب إلى فئات كالتالي: 1/2/1 الفئة (أ) مباني تضم أكثر من 1000 شخص. 1/2/2 الفئة (ب) مباني تضم من 300-1000 شخص. 1/2/3 الفئة (ج) مباني تضم من 50-300 شخص.
2 خطورة الحريق: 2/1 تصنف خطورة الحريق في مباني التجمعات باعتبارها خطورة خفيفة.
3 المتطلبات الإنشائية: 3/1 يجب تطبيق شروط الاحتياطات الوقائية في المجالات الهندسية بصورة عامة لتوفير سلامة الهيكل الإنشائي من أخطار الحريق. 3/2 تحدد صلاحية المباني من الناحية الإنشائية لاستعمالها في أغراض التجمعات بناء على جدول رقم 1-2 تصنيف المباني من حيث مقاومتها للحريق. (أنظر الملاحق) 4 الاستعمال المختلط 4/1 في حالة استعمال مباني التجمع لأغراض أخرى، أو في حالة كون التجمع جزءاً من المباني ذات استعمال آخر، يجب الفصل في ما بينهما لتصبح قطاع حريق مستقل تتوفر له سبل هروب مستقلة. 4/2 لا يجوز أن تكون المباني أو أجزاؤها من الفئة (أ) مختلطة مع أي نوع آخر من الاستعمال، باستثناء الاستعمالات الملحقة والمرتبطة بطبيعة استعمال التجمع مثل المطعم والكافتريا وغيرها. وفي ما عدا ذلك تدرس كل حالة على حدة وتقرر الإدارة العامة للدفاع المدني ما تراه مناسباً حسب الأحوال. 5 السيطرة على انتشار الحريق: وفقا للقواعد يجب تطبيق الشروط العامة للاحتياطات الوقائية في المجالات الهندسية إضافة لهذه الشروط 5/1 الانتشار الأفقي : يجب أن لا يزيد حجم قطاع الحريق عن (7000م3). 5/1/1 يفصل بين الأقسام المختلفة في مبنى التجمع، ويعتبر كل منها قطاع حريق مستقل، مثل قاعة الجمهور والمسرح وردهة الانتظار وغرف الملابس وغرف الممثلين والديكورات كما تفصل أماكن الاستعمال المختلط . 5/2 الانتشار الرأسي: يعتبر كل طابق قطاع حريق مستقل. في حالة وجود فراغ أوسط (Atrium) تطبق الشروط الخاصة به. 5/3 الانتشار الخارجي: تطبق شروط الاحتياطات الوقائية في المجالات الهندسية بشأن المسافة بين المباني والجدران الخارجية. 5/4 وصول آليات ومعدات ومركبات الإطفاء: يجب أن يتيسر وصول آليات ومعدات ومركبات الدفاع المدني لمباني التجمعات. 5/4/1 يجب توفير شارع أو طريق يصل حول مباني التجمعات بحيث يتوفر طريق أو شارع لوصول آليات ومعدات ومركبات الدفاع المدني إلى واجهتين من المبنى على الأقل يطل عليه المدخل الرئيسي للمبنى. 5/4/2 يجب توفير مواقف مخصصة لآليات ومعدات ومركبات الدفاع المدني حول المبنى وفقاً لشروط الفصل الخاص بتنظيم الموقع. 6 سبل الهروب (مخارج الطوارئ): 6/1 وفقا للقواعد يجب تطبيق الشروط العامة لسبل الهروب (مخارج الطوارئ) إضافة لهذه الشروط. 6/1/1 يجب أن تكون سبل الهروب من قاعة التجمع مستقلة تماماً عن بقية الأقسام في المباني فئة (أ) و (ب) مثل المسرح وغرف الممثلين والمخازن والورش وغيرها، والتي يجب أن يكون لها سبل هروب مستقلة تماماً تؤدي جميعها إلى الخارج مباشرة. 6/1/2 في جميع مباني الفئة (أ) و (ب) يجب أن يكون الوصول إلى المخرج أو الدرج من خلال فسحة محمية من الحريق وفقاً للشروط . 6/2 الطاقة الاستيعابية (الاستيعاب): يقدر الاستيعاب وفقاً لما جاء في باب سبل الهروب (مخارج الطوارئ) جدول 3-4، ويؤخذ بعدد المقاعد إذا كانت ثابتة، أما الاستعمالات الأخرى إذا كانت مستقلة كالمطاعم وغيرها، فيحسب كل استعمال بمفرده. (أنظر الملاحق). 6/3 السعة: يحسب قياس عرض سبل الهروب على أساس عدد الأشخاص الذين يستخدمونها كما جاء في باب سبل الهروب (مخارج الطوارئ). 6/4 مسافة الانتقال: يجب أن لا تزيد مسافة الانتقال من أية نقطة للوصول إلى المخرج النهائي أو إلى الدرج المحمي عن الأرقام المذكورة في ما يلي: 6/4/1 مسافة الانتقال من أية نقطة إلى المخرج أو الدرج المحمي في القاعة ذات المقاعد الوثيرة (20 متر). 6/4/2 مسافة الانتقال من أية نقطة إلى المخرج أو الدرج المحمي في القاعة ذات المقاعد نوع عادي (15 متر). 6/4/3 مسافة الانتقال من أية نقطة إلى المخرج أو الدرج المحمي في القاعات الصغيرة (15 متر) بشرط أن لا يزيد استيعابها عن (30) شخصاً. 6/5 المسافة المباشرة: من أية نقطة إلى المخرج أو الدرج المحمي في الغرف أو الأقسام الملحقة بالمسرح (7,5متر). 6/5/1 القاعات الكبيرة المتعددة الأغراض المفتوحة دون تقطيع كالمعارض وصالات الأفراح يجوز أن تزيد المسافة المباشرة عن (30 متر) بشرط أن تكون الأدراج والمخارج موزعة على محيط المبنى ولا يزيد بعدها عن بعضها أكثر من (60متر). 6/6 الممرات : يجب توفير الشروط العامة للممرات إضافة لهذه الشروط : 6/6/1 يجب أن تكون الممرات منظمة وانسيابية بحيث تؤدي مباشرة إلى المخارج. 6/6/2 الممرات المتدرجة، يجب أن يركب لها حواجز (درابزين) وفقا للشروط. 6/6/3 يجب أن يكون عرض الممرات كافياً لاستيعاب تدفق الأشخاص الذين سيستعملونها بشرط أن لا تقل عن (2متر) للممرات الرئيسية و (1,5) للممرات الفرعية. 6/7 المخارج : يجب توفير الشروط العامة للمخارج كما جاءت في باب سبل الهروب (مخارج الطوارئ). 6/7/1 يجب أن يكون عدد المخارج وفقاً للشروط العامة بحيث لا تقل عن مخرجين لكل من القاعة والأقسام الملحقة مثل خشبة المسرح، وغرف الممثلين، والموظفين والمخزن، والورشة، وغير ذلك، والجدول التالي رقم 2-1 يوضح عدد المخارج بالنسبة لقاعات الجمهور في السينما والمسرح وقاعات المحاضرات.
جدول رقم 3-1 عدد المخارج بالنسبة لقاعات الجمهور في السينما والمسرح نوع المقاعد عدد الأشخاص عدد المخارج عرض المخرج عادية 3000 4 حسب عدد الأشخاص 600-1000 3 300-600 2 50-300 2 وثيرة لكل خمسة صفوف من المقاعد 2 180سم
6/7/2 يجب أن تكون مخارج القاعة مستقلة عن بقية الأقسام وبخاصة المسرح وتؤدي إلى الخارج مباشرة. 6/8 الدرج : يجب أن تطبق الشروط العامة لسبل الهروب (مخارج الطوارئ)، إضافة إلى هذه الشروط. 6/8/1 يجب أن لا يقل عدد الدرج عن درجين لكل طابق. 6/8/2 يجب أن يكون الدرج محمي ومفصول عن المبنى بفسحة عازلة محمية من الحريق وتؤدي إلى الخارج مباشرة. 6/8/3 يجب أن يكون عرض الدرج كافياً لعدد الأشخاص الذين يستخدمونه ولا يقل عن مجموع عرض الممرات التي تصب فيه. 6/8/4 في حالة السماح باستعمال قاعات التجمع في الطوابق العليا أو السفلى من المبنى يجب أن يكون الدرج بعرض أكبر، والبسطة بمساحة كبيرة للاستراحة. 6/9 المخرج النهائي: في جميع الأحوال، يجب أن تؤدي جميع سبل الهروب إلى مخرج نهائي يؤدي إلى الخارج مباشرة. 6/9/1 يجوز للمباني أو أجزائها من الفئة (ج) أن ينتهي نصف سبل الهروب إلى مكان داخل المبنى، إذا توفرت الشروط العامة لسبل الهروب.
7 معدات مكافحة الحريق والإنذار: وفقا للقواعد يجب توفير الاحتياطات الوقائية في الخدمات الهندسية وفقاً للشروط العامة للخدمات الهندسية. 7/1 يجب توفير معدات الحريق والإنذار والخدمات الهندسية الخاصة بالوقاية من الحريق، المطلوبة في مباني التجمعات. 7/2 يجب أن تكون معدات الحريق والإنذار من حيث التصميم والتنفيذ والصيانة وفقاً لشروط الجزء الثاني. 7/3 يجوز للإدارة العامة للدفاع المدني عند الترخيص أن يطلب معدات إضافية كبديل عن بعض الاحتياطات الوقائية المطلوبة وفقاً للشروط التي تحددها الإدارة العامة للدفاع المدني.
جدول رقم 2-2
معدات مكافحة الحريق حسب الفئة والارتفاع والتصنيف الإنشائي النوع الحالات المطلوبة 1 معدات الإطفاء اليدوية: 1 طفايات يدوية جميع الطوابق 2 التركيبات الثابتة: 1 شبكة خراطيم مطاطية جميع الطوابق 2 شبكة فوهات جافة أكثر من ثلاث طوابق وبارتفاع أقل من 28متر أو طابقين بمساحة إجمالية تزيد عن 1000 متر مربع 3 شبكة فوهات رطبة بارتفاع أعلى من 28 متر أو أكثر من طابقين بمساحة تزيد عن 1000 متر مربع للطابق الواحد 4 شبكة فوهات خارجية حسب حجم المبنى 3 الأنظمة التلقائية الثابتة: 1 شبكة تلقائية لمرشات مياه مكافحة الحريق حسب الجدول رقم 2-3 متطلبات مرشات مياه مكافحة الحريق لمباني التجمعات 2 شبكة تلقائية لمرشات مواد أخرى أماكن الخطورة الخاصة حيث لا يمكن استخدام المياه 4 معدات إنذار الحريق 1 شبكة إنذار يدوي في الصالات متعددة الأغراض والممرات 2 شبكة إنذار تلقائي جميع الطوابق
جدول رقم 2-3 متطلبات مرشات مياه مكافحة الحريق حسب الفئة والارتفاع والتصنيف الإنشائي الفئة عدد الأشخاص الطابق التصنيف الإنشائي متطلبات المرشات أ أكثر من 1000 شخص السرداب جميع الأنواع مطلوب الأرضي إلى الثالث النوع الأول غير مطلوب الرابع فما فوق جميع الأنواع مطلوب ب 300-1000 شخص السرداب جميع الأنواع مطلوب الأرضي والأول فقط النوع الأول والثاني فقط غير مطلوب ج 50-300 السرداب جميع الأنواع مطلوب الأرضي والأول فقط الأنواع: الأول والثاني والرابع فقط غير مطلوب الأرضي فقط النوع الخامس بصورة مؤقتة وشروط خاصة مطلوب
8 الخدمات الهندسية: وفقا للقواعد يجب الالتزام بما جاء في باب الخدمات الهندسية مع التركيز على ما ورد في الجدول 3-4 8/1 التهوية في منطقة المسرح: يجب توفير نظام تهوية حسب المواصفات العالمية ومعتمدة من الإدارة العامة للدفاع المدني في منطقة المسرح. 8/2 يجوز للإدارة العامة للدفاع المدني طلب معدات إضافية أو كبديل عن بعض الشروط الوقائية الأخرى. جدول 2-4 الخدمات الهندسية الخاصة بالوقاية من الحريق في مباني التجمعات النوع الحالات المطلوب 1 الخدمات الهندسية الخاصة بالوقاية من الحريق 1 نظام تهوية حسب المواصفات العالمية المعتمدة من الدفاع المدني 2 علامات إرشادية مضاءة السرداب وسبل الهروب (مخارج الطوارئ) 3 شبكة إنارة للطوارئ السرداب وسبل الهروب (مخارج الطوارئ) 4 مصدر احتياطي للكهرباء إذا زاد الارتفاع عن ستة أدوار أو 20 متر أيهما أقل 5 مصعد حريق إذا زاد الارتفاع عن ستة أدوار أو 20 متر أيهما أقل 6 أبواب حريق تعمل تلقائياً وفقاً للاحتياطات الوقائية في المجالات الهندسية
9 شروط وقائية خاصة: 9/1 في حالة دور السينما والمسرح تدرس كل حالة على حده للتوصية بالشروط المناسبة وفقا لنظام و شروط كودات البناء السودانية المعتمدة أو أي من المواصفات العالمية المعتمدة لدى الإدارة العامة للدفاع المدني كمرجع لمزيد من التفاصيل لهذه المباني إضافة للشروط التالية: 9/1/1 المقاعد: يجب أن ينظم تثبيت المقاعد وفقاً للمعايير التالية: 9/1/2 المقاييس: 9/1/2/1 البعد الصافي بين صفوف المقاعد (30) سم نوع عادي. 9/1/2/2 البعد الصافي بين صفوف المقاعد الوثيرة (50) سم إذا كان عدد المقاعد (25) مقعداً فأقل. 9/1/2/3 البعد الصافي بين صفوف المقاعد الوثيرة (60)سم إذا كان عدد المقاعد أكثر من (45) مقعداً. 9/1/3 عدد المقاعد : 9/1/3/1 عدد المقاعد في الصف الواحد (4) على الأقل. 9/1/3/2 عدد المقاعد في الصف الواحد (7) على الأكثر عندما تطل على ممرين للمقاعد نوع عادي. 9/1/3/3 عدد المقاعد من النوع الوثير في الصف الواحد (100) على الأكثر عندما تطل على ممرين. 9/1/3/4 يمكن زيادة عدد المقاعد من النوع العادي في الصف الواحد لغاية (11) مقعداً تطل على ممر واحد إذا زاد البعد بين صفوف المقاعد بمقدار (25) ملم لكل مقعد. 9/1/3/5 يمكن زيادة عدد المقاعد من النوع العادي في الصف الواحد لغاية (22) مقعداً تطل على ممرين إذا زاد البعد بين المقاعد بمقدار (25) ملم لكل مقعد. 9/1/4 التثبيت : 9/1/4/1 يجب أن تثبت المقاعد على الأرض بإحكام في جميع القاعات المخصصة للجمهور بصورة دائمة مثل السينما والمسرح وقاعات المحاضرات وما في حكمها. 9/1/4/2 يجوز في بعض الحالات الأخرى التي لا يمكن تثبيت المقاعد بصورة دائمة، عمل إجراءات بديلة مثل : 9/1/4/2/1 ربط المقاعد مع بعضها في مجموعات لا تقل عن أربعة، وتدرس كل حالة على حدة. 9/1/4/2/2 تثبت على الأرض المقاعد التي على الأطراف والصفوف الأمامية والمطلة على الممرات والمخارج. 9/1/5 الأرضية : 9/1/5/1 يجب أن لا تزيد زاوية انحدار سطح الأرض في القاعدة عن (35 درجة) مع الأفقي. 9/1/5/2 في القاعات متعددة الأغراض والتي يمكن أن تستخدم كمعارض يجب تطبيق شروط الوقاية في المباني التجارية، المباني إضافة للشروط التالية: 9/1/5/2/1 يجب تنظيم مساحات العرض بحيث تترك ممرات منظمة وفقاً لهذه الشروط. 9/1/5/2/2 يجب أن تكون الأرفف والحوامل من مواد غير قابلة للاحتراق. 9/1/5/2/3 يجب توفير العلامات الإرشادية ومعدات الحريق المناسبة. 9/1/5/2/4 يجب استشارة الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة المعارض المؤقتة والموسمية للحصول على الإرشادات والتوصيات الوقائية المناسبة. الملحق الثاني (ب) الحماية من الحريق في مباني التعليم (أولا) التقسيمات: الصفحة الرمز المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في مباني التعليم 1 التعريف 2 خطورة الحريق 3 المتطلبات الإنشائية 4 الإستعمال المختلط 5 السيطرة على إنتشار الحريق 5/1 الإنتشار الأفقي 5/2 الإنتشار الرأسي 5/3 الإنتشار الخارجي 5/4 وصول آليات الدفاع المدني 6 سبل الهروب 6/2 الطاقة الاستيعابية 6/3 السعة 6/4 مسافة الانتقال 6/5 المسافة المباشرة 6/6 الممرات 6/7 المخارج 6/8 المنحدرات 6/9 الدرج 6/10 المخرج النهائي 7 معدات مكافحة الإنذار ومكافحة الحريق 8 الخدمات الهندسية
(ثانياً) الجداول: الصفحة رقم الجدول اسم الجدول 3-5 صلاحية المباني من الناحية الإنشائية لإستعمالها في الأغراض التعليمية 3-6 حساب مسافة الانتقال والمسافة المباشرة لمباني التعليم 3-7 معدات مكافحة الحريق لمباني التعليم حسب الفئة والإرتفاع والتصنيف الإنشائي 3-8 توزيع معدات الإنذار من الحريق في مباني التعليم 3-9 الخدمات الهندسية الخاصة بالوقاية في مباني التعليم
(ثالثاً) المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق: 1 تعريف مباني التعليم : 1/1 المباني أو أجزائها المخصصة لأغراض التعليم، وهي التي تأوى عدد 6 من الطلاب المنتظمين بدوام لا يقل عن 4 ساعات يومياً وبما لا يقل عن 12 ساعة في الأسبوع، كرياض الأطفال والمدارس تمهيدي-ابتدائي- حتى الثانوي، والمعاهد المهنية والتطبيقية وما في حكمها. 1/2 المدارس المخصصة لتعليم المعاقين، تدرس كل حالة على حدة، لوضع الشروط الوقائية الإضافية المناسبة حسب الأحوال. 2 خطورة الحريق 2/1 تصنف خطورة الحريق في مباني التعليم باعتبارها خطورة خفيفة.
3 المتطلبات الإنشائية : 3/1 يجب تطبيق شروط الاحتياطات الوقائية في المجالات الهندسية بصورة عامة لتوفير سلامة الهيكل الإنشائي من أخطار الحريق. 3/2 تحدد صلاحية المباني من الناحية الإنشائية لاستعمالها في أغراض التعليم بناء على جدول رقم 1-2 تصنيف المباني من حيث مقاومتها للحريق والجدول التالي 2-5 صلاحية المباني من الناحية الإنشائية لإستعمالها في الأغراض التعليمية.
جدول رقم 3-5 صلاحية المباني من الناحية الإنشائية لاستعمالها حسب المساحة والارتفاع والتصنيف الإنشائي التصنيف الإنشائي المساحة والارتفاع النوع الأول يصلح لجميع الحالات النوع الثاني والرابع يصلح للمباني بارتفاع لا يزيد عن طابقين النوع الثالث والخامس مباني مؤقتة لا تتعدى مساحة فصل واحد وبشروط خاصة
3/3 يجب أن تراعي الشروط التالية في تحديد موقع الفصول الدراسية في المبنى : 3/3/1 لا يجوز أن تكون الفصول الدراسية للأطفال دون المرحلة الابتدائية في السرداب أو فوق الأرضي. 3/3/2 لا يجوز أن تكون الفصول الدراسية الابتدائية الدنيا في دور أعلى من الدور الأول. 3/3/3 يجوز أن تكون الفصول الدراسية في السرداب شريطة توفير درج أو مخرج على الجدار الخارجي يؤدي إلى الخارج مباشرة ومحمية بشبكة مرشات مياه تلقائية. 3/3/4 يجب أن تطل جميع الفصول الدراسية على الواجهة الخارجية للمبنى مباشرة.
4 الإستعمال المختلط : 4/1 في حالة كون مباني التعليم جزءاً من مباني ذات استعمالات أخرى يجب الفصل في ما بينهما لتصبح قطاع حريق مستقل تتوفر له سبل هروب مستقلة. 4/2 لا يجوز أن يكون الاستعمال المختلط من نوع ينطوي على خطورة حريق عالية أو غرض صناعي. 4/3 يجب الفصل بين الأجزاء المخصصة للمباني أو أجزائها المخصصة لأغراض أخرى ملحقة. 4/4 تعامل المباني أو أجزاؤها المخصصة لأغراض أخرى غير التعليم حسب نوع استخدامها. 5 السيطرة على انتشار الحريق : وفقا للقواعد يجب تطبيق الشروط العامة للاحتياطات الوقائية في المجالات الهندسية إضافة لهذه الشروط
5/1 الانتشار الأفقي : يجب أن لا تزيد مساحة قطاع الحريق عن (2000متر2). 5/1/1 يفصل بين مناطق الاستخدام المختلفة عن التعليم، ويعتبر كل منها قطاع حريق مستقل. 5/1/2 تفصل مناطق أو أماكن الخطورة. 5/1/3 كل فصل دراسي يعتبر قطاع حريق ثانوي مستقل. 5/2 الانتشار الرأسي : تطبق شروط السيطرة على الانتشار الرأسي في الشروط الوقائية للمباني السكنية. 5/3 الانتشار الخارجي : تطبق شروط السيطرة على الانتشار الخارجي في الشروط الوقائية للمباني السكنية. 5/4 وصول آليات الإطفاء : يجب أن يتيسر وصول آليات ومعدات ومركبات الدفاع المدني لمباني التعليم. 6 سبل الهروب (مخارج الطوارئ) : 6/1 يجب تطبيق الشروط العامة لسبل الهروب (مخارج الطوارئ) إضافة لهذه الشروط. 6/2 الطاقة الاستيعابية (الاستيعاب) : يقدر الاستيعاب وفقاً لما جاء في باب سبل الهروب (مخارج الطوارئ) جدول 3-4، وبالنسبة لأماكن الإستخدامات الأخرى يحدد الاستيعاب لكل منها وفقاً لطبيعة استعمالها. (انظر الملاحق) 6/3 السعة : يحسب قياس عرض سبل الهروب على أساس عدد الأشخاص الذين يستخدمونها كما جاء في باب سبل الهروب (مخارج الطوارئ). 6/4 مسافة الإنتقال : يجب أن لا تزيد مسافة الانتقال من أية نقطة للوصول إلى المخرج النهائي أو إلى الدرج المحمي عن الأرقام المذكورة في الجدول 3-9. 6/5 المسافة المباشرة من أية نقطة داخل الفصول إلى المخرج أو الدرج المحمي لا تزيد عن (15متر)، ولا تزيد عن (10متر) في السرداب. جدول 2-6 حساب مسافة الانتقال والمسافة المباشرة الموقع المسافة بالامتار الطابق الحالة والملاحظات المسافة المباشرة داخل الفصل 15 الأرضي -- 10 السرداب -- مسافة الانتقال من باب الفصل إلى المخرج أو الدرج المحمي 15 السرداب عند وجود أكثر من مخرج واحد 20 طوابق أخرى في حالة الممرات الداخلية 30 طوابق أخرى في حالة الممرات الخارجية النهاية المغلقة 6 أي طابق في حالة النهاية المغلقة 6/6 الممرات : يجب توفير الشروط العامة للمرات كما جاءت في باب سبل الهروب (مخارج الطوارئ) إضافة لهذه الشروط : 6/6/1 يجب أن تكون الممرات منظمة وإنسيابية بحيث تؤدي مباشرة إلى المخارج. 6/6/2 الممرات المتدرجة يجب أن يركب لها حواجز (درابزين) وفقاً للشروط. 6/6/3 يجب أن يكون عرض الممرات كافياً لإستيعاب تدفق الأشخاص الذين سيستعملونها بشرط أن لا تقل عن (2متر) للممرات الرئيسية و (1,5) للممرات الفرعية. 6/6/4 يجب أن تكون الممرات خارجية ما أمكن ويجوز قبولها في الداخل إذا تعذر ذلك، بشرط أن تكون منشأة وفقاً لشروط الاحتياطات الوقائية في المجالات الإنشائية0 6/6/5 الممرات داخل الفصول لا تقل عن (1,10 متر) للممر الذي يخدم صفين من المقاعد و (90سم) للذي يخدم صفا واحدا. 6/6/6 يجب أن لا يبعد أي مقعد عن الممر الداخلي أكثر من مسافة ستة مقاعد. 6/7 المخارج : يجب توفير الشروط العامة للمخارج كما جاءت في باب سبل الهروب (مخارج الطوارئ). 6/7/1 يجب أن تؤدي المخارج جميعها إلى الخارج مباشرة، أو إلى درج أو ممر محمي من الحريق ومفصول عن المبنى بفسحة عازلة. 6/7/2 يجب أن يكون عدد المخارج وفقاً للشروط العامة بحيث لا تقل عن مخرجين متباعدين إلى أطراف المبنى وعلى الجدار الخارجي، يؤدي كل منهما إلى الخارج. 6/7/3 يجب أن يتوفر في كل فصل مخرجين متباعدين يؤديان إلى الخارج أو إلى ممر محمي يؤدي إلى مخرجين في الحالات التالية : 6/7/3/1 إذا زاد استيعاب الفصل عن (50) طالباً. 6/7/3/2 إذا زاد عدد استيعاب الفصل عن (30) طفلا (رياض الأطفال). 6/7/3/3 إذا زادت مساحة الفصل عن (2,90م) أو عمقه (15م). 6/7/4 يجب أن تكون النوافذ المخصصة للتهوية بقياس لا يقل عن مساحة (0,5 متر2) أو (50سم عرض ×60سم ارتفاع) وارتفاع عتبتها عن سطح البلاط (110سم)، وذلك للاستفادة منها في أعمال الإنقاذ، تفتح من الداخل بسهولة دون الحاجة لأدوات أو أقفال خاصة. 6/8 المنحدرات : يجب توفير المنحدرات في المباني التعليمية لاستخدامات المعاقين. 6/9 الدرج : يجب أن تطبق الشروط العامة لسبل الهروب (مخارج الطوارئ)، إضافة إلى هذه الشروط. 6/9/1 يجب أن لا يقل عدد الدرج عن درجين لكل طابق، متباعدين على أطراف المبنى وعلى الجدار الخارجي يؤدي كل منهما إلى الخارج مباشرة. 6/9/2 يجب أن يكون الدرج محمي ومفصول عن المبنى بفسحة عازلة محمية من الحريق وتؤدي إلى الخارج مباشرة. 6/9/3 يجب أن يكون عرض الدرج كافياً لعدد الأشخاص الذين يستخدمونه ولا يقل عن مجموع عرض الممرات التي تصب فيه. 6/9/4 في حالة السماح باستعمال قاعات التجمع في الطوابق العليا أو السفلى من المبنى يجب ان يكون الدرج بعرض أكبر، والبسطة بسماحة كبيرة للاستراحة. 6/10 المخرج النهائي : في جميع الأحوال، يجب أن تؤدي جميع سبل الهروب إلى مخرج نهائي يؤدي إلى الخارج مباشرة. 6/10/1 الاقسام ذات الاستخدامات الأخرى، في مباني التعليم تطبق بشأنها الشروط الخاصة بها أو الأعلى أيهما أكثر وقاية. 7 معدات مكافحة الحريق والإنذار : وفقا للقواعد يجب توفير الاحتياطات الوقائية في الخدمات الهندسية وفقاً للشروط العامة للخدمات الهندسية إضافة للشروط الواردة في الجدول 2-7. 7/1 يجب تركيب إنذار يدوي في الصالات متعددة الاغراض، وممرات الإدارة، وممرات الفصول المغلقة في جميع المراحل، بإستثناء ممرات الفصول المكشوفة. 7/2 يجب تركيب إنذار تلقائي في الصالات متعددة الأغراض، والورشة، والمختبر، والمكتبة، والمخزن، وكذلك في أماكن الخطورة الخاصة، ومجاري التكييف، والسرداب في جميع المراحل. 7/3 يجب تركيب وسيلة إنذار عام (على شكل صافرة أو جرس على أقل تقدير) مسموع في جميع أنحاء المدرسة وبصوت مميز أو رسائل شفهية تشغل من الإدارة. 7/4 يجب أن تكون معدات الحريق والإنذار من حيث التصميم والتنفيذ والصيانة وفقاً للشروط التي تحددها الادارة العامة للدفاع المدني . 7/5 يجوز للادارة العامة للدفاع المدني عند الترخيص، أن يطلب معدات إضافية كبديل عن بعض الاحتياطات الوقائية المطلوبة وفقاً للشروط التي تحددها الادارة العامة للدفاع المدني . جدول رقم 2-7 معدات مكافحة الحريق حسب الفئة والارتفاع والتصنيف الإنشائي النوع الحالات المطلوبة 1 معدات الإطفاء اليدوية : 1 مطفيات يدوية جميع الطوابق 2 التركيبات الثابتة : 1 شبكة خراطيم مطاطية جميع الطوابق 2 شبكة فوهات جافة أكثر من ثلاث طوابق وبإرتفاع أقل من 28متر أو طابقين بمساحة إجمالية تزيد عن 1000 متر مربع 3 شبكة فوهات رطبة بارتفاع أعلى من 28 متر أو أكثر من طابقين بمساحة تزيد عن 1000 متر مربع للطابق الواحد 4 شبكة فوهات خارجية في ساحات الجامعات والمعاهد العليا 3 الأنظمة التلقائية الثابتة : 1 شبكة تلقائية لمرشات مياه مكافحة الحريق السرداب، الأدوار العليا التي تزيد عن أربعة أدوار، المباني المنشأة من النوع الثالث والخامس 2 شبكة تلقائية لمرشات مواد أخرى أماكن الخطورة الخاصة حيث لا يمكن إستخدام المياه 4 معدات إنذار الحريق 1 شبكة إنذار يدوي في الصالات متعددة الأغراض وممرات الإدارة، وممرات الفصول المغلقة في جميع المراحل باستثناء ممرات الفصول المكشوفة 2 شبكة إنذار تلقائي في الورش، والمختبرات، والمخازن، والمكتبة، وفي الصالات متعددة الأغراض مع إنذار يدوي، وكذلك في أماكن الخطورة الخاصة، ومجاري التكييف، والسرداب
جدول رقم 3-8 توزيع معدات الإنذار من الحريق مرحلة التعليم نوع النظام أقسام المبنى الملاحظات ممرات الفصول المغلقة القاعة المختبر الورشة المكتبة ممرات الإدارة رياض اطفال يدوي * * * تلقائي * ابتدائي يدوي * * تلقائي * * متوسط يدوي * * تلقائي * * * * * ثانوي يدوي * * تلقائي * * * * *
8 الخدمات الهندسية : وفقا للقواعد يجب الالتزام بما جاء في باب الخدمات الهندسية مع التركيز على ما ورد في الجدول 2-9 8/1 للادارة العامة للدفاع المدني طلب معدات إضافية أو كبديل عن بعض الشروط الوقائية الأخرى المحددة سلفا وفقا للشروط والمواصفات. جدول 2-9 الخدمات الهندسية الخاصة بالوقاية من الحريق النوع الحالات المطلوب 1 الخدمات الهندسية الخاصة بالوقاية من الحريق 1 نظام تهوية حسب المواصفات العالمية المعتمدة من الادارة العامة للدفاع المدني 2 علامات إرشادية مضاءة السرداب وسبل الهروب (مخارج الطوارئ) 3 شبكة إنارة للطوارئ السرداب وسبل الهروب (مخارج الطوارئ) 4 مصدر احتياطي للكهرباء الجامعات 5 مصعد حريق إذا زاد الارتفاع عن ستة أدوار أو 20 متر أيهما أقل 6 أبواب حريق تعمل تلقائياً وفقاً للاحتياطات الوقائية في المجالات الهندسية 7 معدات مكافحة الحريق والإنذار وفقاً للشروط العامة للخدمات الهندسية إضافة للشروط الواردة في الجدول 2-13 8 الخدمات الهندسية
الملحق الثاني (ج) الحماية من الحريق في مباني الرعاية الصحية والاجتماعية من مستشفيات ودور العجزة والمسنين وحضانة الأطفال والصحة النفسية والسجون (أولا) التقسيمات: الصفحة الرمز المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في مباني الرعاية 1 التعريف 2 خطورة الحريق 3 المتطلبات الإنشائية 4 الإستعمال المختلط 5 السيطرة على إنتشار الحريق 5/1 الإنتشار الأفقي 5/2 الإنتشار الرأسي 5/3 الإنتشار الخارجي 5/4 وصول آليات الدفاع المدني 6 سبل الهروب 6/2 الطاقة الاستيعابية 6/3 السعة 6/4 مسافة الانتقال 6/5 المسافة المباشرة 6/6 الممرات 6/7 المخارج 6/8 المنحدرات 6/9 الدرج 6/10 المخرج النهائي 7 معدات مكافحة الإنذار ومكافحة الحريق 8 الخدمات الهندسية
(ثانياً) الجداول: الصفحة رقم الجدول اسم الجدول 2-10 صلاحية المباني من الناحية الإنشائية لإستعمالها لمباني الرعاية 2-11 حساب مسافة الانتقال والمسافة المباشرة لمباني الرعاية 2-12 معدات مكافحة الحريق لمباني الرعاية حسب الفئة والإرتفاع والتصنيف الإنشائي 2-13 توزيع معدات الإنذار من الحريق في مباني الرعاية
(ثالثاً) المتطلبات الوقائية من الحريق: 1 تعريف مباني الرعاية : المباني او أجزائها المخصصة لأغراض الرعاية الصحية أو الاجتماعية، والتي يكون شاغلوها عاجزين عن الحركة أو أنهم وتحت تأثير الحجز مقيدي الحركة، وتشمل المستشفيات وبيوت رعاية المسنين ودور الحضانة ودور الرعاية الاجتماعية للأطفال ودور الصحة النفسية والسجون بجميع فئاتها. 1/1 مباني الرعاية الصحية : هي المباني أو أجزائها المخصصة لتقديم الخدمات الصحية، وتوفر ما لا يقل عن اربعة أسرة لتنويم المرضى. ومن المعروف أن رواد هذه الأماكن غير قادرين على حماية أرواحهم لكبر السن أو لإصابتهم بأمراض جسدية أو عقلية. ومنها مباني النقاهة، مباني الإسعاف والطوارئ. 1/2 مباني الرعاية الاجتماعية : هي المباني أو أجزائها المخصصة لتقديم الرعاية الاجتماعية، وتوفر ما لا يقل عن أربعة أسرة لتنويم العجزة، أو كبار السن أو الرضع كما في دور الحضانة. 1/3 مباني الإصلاحيات الاجتماعية (السجون) : المباني التي يعيش فيها السجناء أو المحتجزين أكثر من يوم واحد (24 ساعة)، ويعتبروا غير قادرين على النجاة بأنفسهم وأرواحهم في حالة الحريق لعدم تمكنهم من الخروج أو الهرب. وتشمل السجون بأنواعها وأحجامها، وغرف التوقيف. 2 خطورة الحريق : تصنف خطورة الحريق في مباني التعليم خطورة خفيفة.
3 المتطلبات الإنشائية : 3/1 يجب تطبيق شروط الاحتياطات الوقائية في المجالات الهندسية بصورة عامة لتوفير سلامة الهيكل الإنشائي من أخطار الحريق. 3/2 تحدد صلاحية المباني من الناحية الإنشائية لاستعمالها في أغراض الرعاية بناء على جدول 1-2 (الملاحق) تصنيف المباني من حيث مقاومتها للحريق والجدول التالي 2-10 صلاحية المباني من الناحية الإنشائية لاستعمالها كمباني للرعاية.
جدول رقم 2-10 صلاحية المباني من الناحية الإنشائية لاستعمالها لمباني الرعاية التصنيف الإنشائي المساحة والإرتفاع النوع الأول والثاني فقط أكثر من طابقين النوع الأول والثاني والرابع فقط طابقين جميع الأنواع والنوع الخامس بصورة مؤقتة وشروط خاصة طابق واحد
3/3 يجب أن يأخذ بعين الاعتبار شروط الجهات المختصة الأخرى، وعلى المختصين بالادارة العامة للدفاع المدني التنسيق بهذا الشأن مع وزارة الصحة بشأن مباني الرعاية الصحية، ومع وزارة الشئون الاجتماعية بشأن دور الحضانة، ومع وزارة الداخلية بشأن مباني الإصلاحيات الاجتماعية.
4 الاستعمال المختلط : 4/1 في حالة كون مباني الرعاية جزءاً من مباني ذات استعمال آخر، يجب الفصل في ما بينهما لتصبح قطاع حريق مستقل تتوفر له سبل هروب مستقلة. 4/2 لا يجوز أن يكون الاستعمال المختلط من نوع ينطوي على خطورة حريق عالية أو غرض صناعي. 4/3 يجب الفصل بني الأجزاء المخصصة للمباني أو أجزائها المخصصة لأغراض أخرى ملحقة. 4/4 يجب أن تكون سبل الهروب المخصصة لمباني الرعاية أو أجزائها مستقلة ومنفصلة عن الأجزاء الأخرى، وتؤدي إلى الخارج مباشرة. 5 السيطرة على انتشار الحريق : وفقا للقواعد يجب تطبيق الشروط العامة للاحتياطات الوقائية في المجالات الهندسية إضافة لهذه الشروط 5/1 الانتشار الأفقي : يجب أن لا تزيد مساحة قطاع الحريق عن (2000متر2). 5/1/1 يفصل بين مناطق الاستخدام المختلفة عن بعضها البعض، ويعتبركل منها قطاع حريق مستقل. 5/1/2 تفصل مناطق أو أماكن الخطورة. 5/1/3 أي طابق أو جزء من الطابق يستخدم للعلاج أو النوم، أو يزيد استيعابه عن (50) شخص، أو يزيد أي ضلع فيه عن (45متر) يعتبر قطاع حريق ثانوي مستقل. 5/2 الانتشار الرأسي : تطبق شروط السيطرة على الانتشار الرأسي في الشروط الوقائية للمباني السكنية. 5/2/1 يجب فصل الفراغ الرأس كالمناور، وبيت الدرج، وبئر المصعد عن المبنى بجدران وأبواب مانعة للحريق. 5/2/2 يستثنى الفراغ الأوسط (Atrium) إذا توفرت الشروط التالية : 5/2/2/1 توفير شبكة مرشات تلقائية لمياه مكافحة الحريق، أو نظام لمنع انتشار الحريق والدخان أفقياً يعتمد من الادارة العامة للدفاع المدني. 5/2/2/2 توفير تهوية علوية معتمدة. 5/3 الانتشار الخارجي : تطبق شروط السيطرة على الانتشار الخارجي في الشروط الوقائية للمباني السكنية. 5/4 وصول آليات ومعدات ومركبات الإطفاء : يجب أن يتيسر وصول آليات ومعدات ومركبات الدفاع المدني لمباني الرعاية. 6 سبل الهروب (مخارج الطوارئ) 6/1 يجب تطبيق الشروط العامة لسبل الهروب (مخارج الطوارئ) إضافة لهذه الشروط0 6/2 الطاقة الاستيعابية (الاستيعاب) : يقدر الاستيعاب وفقاً لما جاء في باب سبل الهروب (مخارج الطوارئ) جدول 3-4، وبالنسبة لأماكن الاستخدامات الأخرى يحدد الاستيعاب لكل منها وفقاً لطبيعة استعمالها0 (أنظر الملاحق) 6/3 السعة : يحسب قياس عرض سبل الهروب على أساس عدد الأشخاص الذين يستخدمونها كما جاء في باب سبل الهروب (مخارج الطوارئ) على أن لا يقل عرض الممرات الرئيسية عن (240سم) بأي حال من الأحوال. 6/4 مسافة الانتقال : يجب أن لا تزيد مسافة الانتقال من أية نقطة للوصول إلى المخرج النهائي أو إلى الدرج المحمي عن الأرقام المذكورة في الجدول 2-11. 6/5 المسافة المباشرة من أية نقطة داخل غرف التنويم أو أجنحة النوم إلى المخرج أو الدرج المحمي لا تزيد عن (15متر)، ولا تزيد عن (10متر) في السرداب.
جدول رقم 2-11 حساب مسافة الانتقال والمسافة المباشرة
الموقع المسافة بالأمتار الطابق الحالة والملاحظات المسافة المباشرة داخل غرف أو أجنحة النوم 15 الأرضي -- مسافة الانتقال من باب غرف أو أجنحة النوم إلى المخرج أو الدرج المحمي 20 أي طابق لوجود أكثر من مخرج واحد ولوجود الممرات الداخلية النهاية المغلقة 7,5 أي طابق في حالة النهاية المغلقة
6/6 الممرات : يجب توفير الشروط العامة للممرات كما جاءت في باب سبل الهروب (مخارج الطوارئ). على أن لا يقل عرض الممرات الرئيسية عن (240 سم) بأي حال من الأحوال. 6/7 المخارج : يجب توفير الشروط العامة للمخارج كما جاءت في باب سبل الهروب (مخارج الطوارئ). 6/7/1 يجب أن يتوفر في كل طابق مخرجين متباعدين. 6/7/2 يجب أن يكون عدد المخارج وفقاً للشروط العامة بحيث لا تقل عن مخرجين متباعدين إلى أطراف المبنى وعلى الجدار الخارجي، يؤدي كل منهما إلى الخارج. 6/7/3 يجب أن تؤدي المخارج جميعها إلى الخارج مباشرة، أو إلى درج أو ممر محمي من الحريق ومفصول عن المبنى بفسحة عازلة. 6/7/4 يجب أن يتوفر في كل غرفة أو جناح للنوم مخرجان متباعدان يؤديان إلى الخارج أو إلى ممر محمي يؤدي إلى مخرجين في الحالات التالية : 6/7/4/1 إذا زادت مسافات الانتقال عن الجدول السابق. 6/7/4/2 إذا زادت مسافة الانتقال عن (90متر). 6/7/4/3 إذا زادت مساحة غرفة أو جناح النوم عن (230متر مربع). 6/8 المنحدرات : يجب توفير المنحدرات في مباني الرعاية وفقاً للشروط العامة لسبل الهروب (مخارج الطوارئ) وتبعاً لظروف استخدام مبنى الرعاية، تنسيقا مع جهات الاختصاص. 6/9 الدرج : يجب أن تطبق الشروط العامة لسبل الهروب (مخارج الطوارئ) إضافة إلى هذه الشروط. 6/9/1 يجب أن لا يقل عدد الدرج عن درجين لكل طابق، متباعدين على أطراف المبنى وعلى الجدار الخارجي يؤدي كل منهما إلى الخارج مباشرة. 6/9/2 يجب أن يكون الدرج محمي ومفصول عن المبنى بفسحة عازلة محمية من الحريق وتؤدي إلى الخارج مباشرة. 6/10 المخارج الأفقية : يجب توفير منطقة التجاء مؤقتة في جميع مباني الرعاية التي تزيد عن طابقين أو تزيد مساحة الطابق فيها عن (2000متر مربع). 6/10/1 فيما عداء الطوابق أو الأقسام المخصصة للنوم، يجوز أن تنتهي (50%) من سبل الهروب إلى مكان آمن داخل المبنى. 6/11 المخرج النهائي : في جميع الأحوال، يجب أن تؤدي جميع سبل الهروب إلى مخرج نهائي يؤدي إلى الخارج مباشرة. 6/11/1 الأقسام ذات الاستخدامات الأخرى، في مباني الرعاية تطبق بشأنها الشروط الخاصة بها أو الأعلى أيهما أكثر وقاية. 6/11/2 يسمح باستخدام الأقفال في دور الرعاية الصحية لمختلي العقل ودور الرعاية الاجتماعية للمساجين أو الموقوفين، على أن تكون هناك حراسات دائمة على مدار الساعة تسمح بنقل مستخدمي المبنى إلى أماكن أخرى آمنة في حالات الطوارئ.
7 معدات مكافحة الحريق والإنذار : وفقا للقواعد يجب توفير الاحتياطات الوقائية في الخدمات الهندسية وفقاً للشروط العامة للخدمات الهندسية إضافة للشروط الواردة في الجدول 2-13
7/1 يجب أن تكون معدات الحريق والإنذار من حيث التصميم والتنفيذ وفقاً لشروط الجزء الثاني بالإضافة لأي شروط تحددها الإدارة العامة للدفاع المدني . 7/2 يجوز للإدارة العامة للدفاع المدني عند الترخيص، أن يطلب معدات إضافية أو بديلة عن بعض الاحتياطات الوقائية المطلوبة وفقاً للشروط المعدة والمعتمدة سلفا أو التي تحددها الإدارة العامة للدفاع المدني. جدول رقم 2-13 معدات مكافحة الحريق لمباني الرعاية حسب الفئة والارتفاع والتصنيف الإنشائي النوع الحالات المطلوبة 1 معدات الإطفاء اليدوية : 1 طفايات يدوية جميع الطوابق 2 التركيبات الثابتة : 1 شبكة خراطيم مطاطية جميع الطوابق 2 شبكة فوهات جافة أكثر من ثلاث طوابق وبإرتفاع أقل من 28متر أو طابقين بمساحة إجمالية تزيد عن 1000 متر مربع 3 شبكة فوهات رطبة بارتفاع أعلى من 28 متر أو أكثر من طابقين بمساحة تزيد عن 1000 متر مربع للطابق الواحد 4 شبكة فوهات خارجية حسب حجم المبنى 3 الأنظمة التلقائية الثابتة : 1 شبكة تلقائية لمرشات مياه مكافحة الحريق السرداب، أجنحة النوم إذا زاد المبنى عن طابقين، المباني المنشأة من النوع الثالث والخامس 2 شبكة تلقائية لمرشات مواد أخرى أماكن الخطورة الخاصة حيث لا يمكن استخدام المياه 4 معدات إنذار الحريق 1 شبكة إنذار يدوي في جميع الطوابق 2 شبكة إنذار تلقائي في غرف أو أجنحة التنويم، والممرات ، وكذلك في أماكن الخطورة الخاصة، ومجاري التكييف، والسرداب
8 الخدمات الهندسية : وفقا للقواعد يجب الالتزام بما جاء في باب الخدمات الهندسية مع التركيز على ما ورد في الجدول 2-13 8/1 للدفاع المدني طلب معدات إضافية أو كبديل عن بعض الشروط الوقائية الأخرى0 8/2 تحدد البدائل للمعدات المطلوبة في مباني الرعاية للصحة النفسية، والرعاية الاجتماعية خاصة دور الحضانة، والإصلاحيات الاجتماعية (السجون) بالتنسيق بين الإدارة العامة للدفاع المدني والجهة المختصة.
الخدمات الهندسية الخاصة بالوقاية من الحريق النوع الحالات المطلوبة 1 الخدمات الهندسية الخاصة بالوقاية من الحريق 1 نظام تهوية حسب المواصفات العالمية المعتمدة من الدفاع المدني 2 علامات إرشادية مضاءة السرداب وسبل الهروب (مخارج الطوارئ) 3 شبكة إنارة للطوارئ السرداب وسبل الهروب (مخارج الطوارئ) 4 مصدر احتياطي للكهرباء جميع مباني الرعاية 5 مصعد حريق إذا زاد الارتفاع عن ستة أدوار أو 20 متر أيهما أقل 6 أبواب حريق تعمل تلقائيا وقفاً للاحتياطات الوقائية في المجالات الهندسية