الملحق الثالث السلامة في المؤسسات التجارية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقدمة:
يعد الحريق من أخطر العناصر التي تلحق الضرر بالمؤسسات التجارية التي هي مجال نشاط الإنسان.ويعتبر الحريق من مشاكل هذا العصر لأنه في تزايد مستمر نتج عنه ارتفاع مهول للخسائر في الأرواح والممتلكات وتدهور للمناخ والبيئة. وهكذا تتعرض المنشآت التجارية كيف ما كان نوع نشاطها أو حجمها للحريق و الانفجارات بسبب تواجد عدد كبير من المسببات كالمواد المستعملة وأجهزة الكهرباء والتهوئة والتدفئة والتصنيع و الإنتاج والتخزين والنقل وكلها عوامل تحتمها الضرورة لسير العمل واضطراده لضمان استمرارية الانتاج والتطور، وتهدف التدابير الوقائية المتخذة إلى المحافظة على المنشآت التجارية والممتلكات وكذا سلامة العاملين أو المتواجدين بها سواء كانت هذه التدابير عامة وجب التخطيط لها ومتابعة تنفيذها من طرف الجهات الحكومية المسؤولة أو تدابير خاصة وجب تنفيذها من قبل أصحاب المؤسسات الخاصة. (أولا) التقسيمات: الصفحة الرمز المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في المباني التجارية والأسواق العامة 1 التعريف 2 خطورة الحريق 3 المتطلبات الإنشائية 4 الاستعمال المختلط 5 السيطرة على انتشار الحريق 5/1 الانتشار الأفقي 5/2 الانتشار الرأسي 5/3 الانتشار الخارجي 5/4 وصول آليات الدفاع المدني 6 سبل الهروب 6/2 الطاقة الاستيعابية 6/3 السعة 6/4 مسافة الانتقال 6/5 المسافة المباشرة 6/6 الممرات 6/7 المخارج 6/8 المنحدرات 6/9 الدرج 6/10 المخرج النهائي 7 معدات مكافحة الإنذار ومكافحة الحريق 8 الخدمات الهندسية 9 شروط وقائية خاصة المحلات والأسواق المركزية
(ثانياً) الجداول: الصفحة رقم الجدول اسم الجدول 3-1 صلاحية المباني من الناحية الإنشائية لاستعمالها للمباني التجارية 3-2 حساب مسافة الانتقال والمسافة المباشرة للمباني التجارية 3-2أ معدات مكافحة الحريق لمباني الرعاية حسب الفئة والارتفاع والتصنيف الإنشائي 3-4أ الخدمات الهندسية الخاصة بالوقاية في المباني التجارية فئة (أ) المحلات 3-4ب الخدمات الهندسية الخاصة بالوقاية في المباني التجارية فئة (ب) المحلات
(ثالثاً) المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق: 1 تعريف المؤسسات التجارية : وفقا للقواعد تنقسم المباني التجارية حسب نوع الاستغلال إلى نوعين هما : 1/1 الفئة (أ) المحلات التجارية : وهي المباني أو أجزائها المخصصة لخدمة الجمهور مثل: محلات البيع بالجملة والتجزئة والقطاعي وخدمات المهن الخفيفة مثل المراكز التجارية ومحلات الحلاقة والحياكة والخياطة والأسواق المركزيةومحلات التصوير وما في حكمها. 1/2 الفئة (ب) المكاتب : وهي المباني أو أجزائها التي لا يزيد عدد مستخدميها عن (50 شخص في وقت واحد، والمخصصة للاستعمالات المكتبية مثل :مكاتب إدارة الأعمال والبنوك الصغيرة ومكاتب المؤسسات ومكاتب الشركات والمكاتب الاستشارية والهندسيةوالمكاتب العقارية وما في حكمها. 2 خطورة الحريق : وفقا للقواعد تصنف خطورة الحريق في المباني التجارية حسب الفئة 2/1 تصنف خطورة الحريق في المباني التجارية الفئة (أ) المحلات التجارية كخطورة متوسطة. 2/2 تصنف خطورة الحريق في المباني التجارية الفئة (ب) المكاتب باعتبارها خطورة خفيفة. 2/3 تصنف خطورة الحريق في المباني التجارية المختلطة باعتبارها خطورة متوسطة.
3 المتطلبات الإنشائية : 3/1 يجب تطبيق شروط الاحتياطات الوقائية في المجالات الهندسية بصورة عامة لتوفير سلامة الهيكل الإنشائي من أخطار الحريق. 3/2 تحدد صلاحية المباني من الناحية الإنشائية لاستعمالها في المباني التجارية بناء على جدول 1-2 (راجع الملحق 1) تصنيف المباني من حيث مقاومتها للحريق والجدول التالي ( 3-1) صلاحية المباني من الناحية الإنشائية لاستعمالها كمباني الرعاية.
الجدول (3-1) صلاحية المباني من الناحية الإنشائية الإستعمال للمباني التجارية حسب المساحة والارتفاع والتصنيف الإنشائي التصنيف الإنشائي المساحة والارتفاع النوع الأول والثاني فقط بارتفاع يزيد عن 3 طوابق أو بمساحة تزيد عن (3000م2) جميع الأنواع ما عدا الخامس بارتفاع لا يزيد عن طابقين أو بمساحة تقل عن (3000م2) جميع الأنواع والنوع الخامس بصورة مؤقتة وشروط خاصة طابق واحد أو بمساحة تقل عن (300م2)
4 الاستعمال المختلط : 4/1 في حالة كون المباني التجارية جزءاً من مباني ذات استعمال آخر أو استخدمت لأغراض الفئتين (أ) و (ب)، يجب فصل الاستعمالات عن بعضها لتصبح كل منها قطاع حريق مستقل تتوفر له سبل هروب مستقلة. 4/2 لا يجوز أن يكون الاستعمال المختلط من نوع ينطوي على خطورة حريق عالية أو غرض صناعي. 4/3 يجب تطبيق الشروط الوقائية للمباني السكنية في حالة استعمال المباني التجارية للسكن، كما في مباني السكن الاستثماري بواجهات تجارية. 5 السيطرة على انتشار الحريق : وفقا للقواعد يجب تطبيق الشروط العامة للاحتياطات الوقائية في المجالات الهندسية إضافة لهذه الشروط 5/1 الانتشار الأفقي : يجب أن لا تزيد مساحة قطاع الحريق عن الآتي : 5/1/1 الفئة (أ) المحلات التجارية يجب أن لا تزيد مساحة قطاع الحريق عن (2000متر مربع)، وتعتبر كل وحدة مؤجرة قطاع حريق ثانوي مستقل. 5/1/2 الفئة (ب) المكاتب يجب أن لا تزيد مساحة قطاع الحريق عن (3000متر مربع) وتعتبر كل وحدة مؤجرة قطاع حريق ثانوي مستقل. 5/2 الانتشار الرأسي : تطبق شروط السيطرة على الانتشار الرأسي في الشروط الوقائية للمباني. 5/2/1 كل طابق يعتبر قطاع حريق مستقل. 5/2/2 يجب فصل الفراغ الرأسي وفقاً لشروط الاحتياطات الوقائية في المجالات الهندسية ويستثنى الفراغ الأوسط (Atrium) إذا توفرت الشروط التالية : 5/2/2/1 أن لا يزيد ارتفاع الفراغ الأوسط عن 3 طوابق (سرداب، أرضي، ميزانين). 5/2/2/2 أن تكون جميع طوابق المحلات التجارية محمية بشبكة مرشات تلقائية لمياه إطفاء الحريق وأنظمة معتمدة للتهوية الطبيعية أو الميكانيكية في أعلى الفراغ. 5/2/3 يجوز أن يرتفع الفراغ الأوسط لبقية طوابق المبنى في حالة توفر الشروط التالية : 5/2/3/1 يجب أن لا تقل أبعاد الفراغ الأوسط عن (6أمتار). 5/2/3/2 توفير شبكة مرشات تلقائية لمياه مكافحة الحريق تعمل كستارة حول الفراغ، ونظام لمنع انتشار الحريق والدخان أفقياً يعتمد من الإدارة العامة للدفاع المدني. 5/2/3/3 توفير تهوية علوية معتمدة من الإدارة العامة للدفاع المدني. 5/3 الانتشار الخارجي : تطبق شروط السيطرة على الانتشار الخارجي في الشروط الوقائية للمباني السكنية. 5/4 وصول آليات ومعدات ومركبات الإطفاء : يجب أن يتيسر وصول آليات ومعدات ومركبات الدفاع المدني للمباني التجارية. 6 سبل الهروب (مخارج الطوارئ) 6/1 يجب تطبيق الشروط العامة لسبل الهروب (مخارج الطوارئ) إضافة لهذه الشروط. 6/2 الطاقة الاستيعابية (الاستيعاب) : يقدر الاستيعاب وفقاً لما جاء في باب سبل الهروب (مخارج الطوارئ) جدول 3-4، وبالنسبة لأماكن الاستخدامات الأخرى يحدد الاستيعاب لكل منها وفقاً لطبيعة استعمالها.(انظر الملاحق) 6/3 السعة : يحسب قياس عرض سبل الهروب على أساس عدد الأشخاص الذين يستخدمونها كما جاء في باب سبل الهروب (مخارج الطوارئ). 6/4 مسافة الانتقال : يجب أن لا تزيد مسافة الانتقال من أية نقطة للوصول إلى المخرج النهائي أو إلى الدرج المحمي عن الأرقام المذكورة في الجدول 3-2. الجدول (3-2) حساب مسافة الانتقال والمسافة المباشرة للمباني التجارية الموقع المسافة بالأمتار الحد الأعلى للأشخاص الطابق الحالة والملاحظات
المسافة المباشرة داخل المحل التجاري أو المكتب 15 30 الأرضي مستقل وغير مرتبط بالسرداب أو الميزانين 15 10 السرداب محل مستقل ومرتبط بسبل الهروب للمبنى 10 10 السرداب المحل مرتبط بالأرضي 15 30 ميزانين مستقل ومرتبط بالأرضي 10 15 ميزانين مرتبط بالأرضي 15 30 جميع الطوابق في حالة المكتب المسافة المباشرة من أبعد نقطة في الطابق إلى باب الدرج 12 -- جميع الطوابق في حالة الدرج الأوسط في المباني التجارية (مكاتب) مسافة الانتقال من باب المحل أو المكتب إلى باب الدرج المحمي أو المخرج الخارجي 20 -- السرداب عند توفر مخارج في أكثر من اتجاه 30 -- جميع الطوابق عند توفر مخارج في أكثر من اتجاه 7,5 -- جميع الطوابق في حالة النهاية المغلقة
6/5 الممرات : يجب توفير الشروط العامة للممرات كما جاءت في باب سبل الهروب (مخارج الطوارئ) إضافة لهذه الشروط : 6/5/1 يجب أن تكون الممرات منظمة وانسيابية بحيث تؤدي مباشرة إلى المخارج. 6/5/2 الممرات المتدرجة يجب أن يركب لها حواجز (درابزين) وفقاً للشروط. 6/5/3 يجب أن يكون عرض الممرات كافياً لاستيعاب تدفق الأشخاص الذين سيستعملونها بشرط أن لا تقل عن (2متر) في المباني التجارية فئة (أ) المحلات التجارية، وأن لا تقل عن (1,5) في المباني التجارية فئة (ب) المكاتب. 6/6 المخارج : يجب توفير الشروط العامة للمخارج كما جاءت في باب سبل الهروب (مخارج الطوارئ). 6/6/1 يجب أن تؤدي المخارج جميعها إلى الخارج مباشرة، أو إلى درج أو ممر محمي من الحريق ومفصول عن المبنى بفسحة عازلة. 6/6/2 يجب أن يكون مخرج الأرضي مستقلاً عن مخارج السرداب والميزانين. 6/6/3 يجب أن يكون عدد المخارج وفقاً للشروط العامة بحيث لا تقل عن مخرجين متباعدين إلى أطراف المبنى وعلى الجدار الخارجي، يؤدي كل منهما إلى الخارج. 6/6/4 يجوز قبول مخرج واحد في المباني التجارية فئة (ب) المكاتب بعد أخذ موافقة الإدارة العامة للدفاع المدني، إذا توفرت الشروط التالية : 6/6/4/1 أن لا تزيد المسافة المباشرة داخل المكتب عن 15 متر. 6/6/4/2 أن لا تزيد مسافة الانتقال من باب المكتب إلى المخرج النهائي أو الدرج المحمي عن 30 متر. 6/6/4/3 أن لا تزيد مسافة الانتقال للنهايات المغلقة عن 7,5 متر. 6/6/4/4 أن تتوفر بقية شروط سبل الهروب وخاصة الدرج. 6/6/5 يجوز إضافة دور إلى المحل التجاري المؤلف من 3 مستويات (سرداب، أرضي، ميزانين)، عند توفير مخرج إضافي مستقل في الطابق الإضافي يؤدي للخارج مباشرة، أو إلى الممر المحمي بالمبنى. 6/7 المنحدرات : يجب توفير المنحدرات في المباني التجارية لاستخدامات المعاقين. 6/8 الدرج : يجب أن تطبق الشروط العامة لسبل الهروب (مخارج الطوارئ)، إضافة إلى هذه الشروط. 6/8/1 يجب أن لا يقل عدد الدرج عن درجين لكل طابق، متباعدين على أطراف المبنى وعلى الجدار الخارجي يؤدي كل منهما إلى الخارج مباشرة. 6/8/2 يجب أن يكون الدرج محمي ومفصول عن المبنى بفسحة عازلة محمية من الحريق وتؤدي إلى الخارج مباشرة. 6/8/3 الدرج النازل من الطابق الأول أو الصاعد من السرداب يجب أن يؤدي إلى الخارج مباشرة أو إلى نقطة لا تبعد أكثر من 3 متر عن الخارج، للمحل التجاري المكون من (سرداب، أرضي) أو (أرضي، ميزانين) أو (أرضي، أول) أو (سرداب، أرضي، ميزانين، أول). 6/8/4 يجوز قبول درج واحد في المباني التجارية بعد أخذ موافقة الدفاع المدني، إذا توفرت الشروط التالية : 6/8/4/1 أن تتوفر شروط المسافة والاستيعاب. 6/8/4/2 أن لا يزيد ارتفاع المبنى عن أربعة طوابق فوق سطح الأرض بما فيها الطابق الأرضي والميزانين في المباني التجارية فئة (أ) المحلات التجارية، أو المختلطة (أ-ب). 6/8/4/3 أن لا يزيد ارتفاع المبنى عن خمسة طوابق فوق سطح الأرض بما فيها الطابق الأرضي والميزانين في المباني التجارية فئة (ب) المكاتب فقط. 6/8/4/4 إن لم تزيد المساحة عن 600 متر مربع في الطابق الواحد، و 1800 متر مربع في مجموع الطوابق بما فيها الأرضي والميزانين والخدمات إن وجد. 6/8/4/5 يجب أن يكون الدرج الوحيد محميا من خطر الحريق، وعلى الجدار الخارجي للمبنى، مع فسحة عازلة محمية وفقاً للشروط العامة. 6/8/5 الدرج الداخلي المفتوح لا يعتبر أحد مخارج الطوارئ في المباني التجارية فئة (ب) المكاتب. 6/8/5/1 يجوز أن يكون الدرج داخلي في حالة توفر الشروط التالية : 6/8/5/1/1 توفر الشروط العامة للدرج، وخاصة بالنسبة لمسافة الانتقال والتهوية والإنارة. 6/8/5/1/2 توفر فسحة عازلة محمية. 6/8/5/1/3 فصل الدرج والفسحة العازلة بجدران وأبواب مانعة لانتشار الحريق والدخان. 6/8/5/1/4 فصل الدرج عن بعضها تماما، وعدم السماح بربطها معا بممر واحد حتى لا تتعطل معا بفعل الحريق أو الدخان. 6/8/5/1/5 عند وجود ممر داخلي يجب أن يستمر بشكل حلقي، وتركب أبواب مانعة للدخان في الممر بحيث تفصله إلى أقسام تبعاً لعدد الدرج 6/9 المخارج الأفقية : يجب توفير منطقة التجاء مؤقتة في المباني التجارية العالية، أو ذات المساحة الكبيرة التي تزيد مساحة الطابق فيها عن (3000متر مربع). 6/9/1 يجوز أن تنتهي (50%) من سبل الهروب إلى مكان آمن داخل المبنى. 6/10 المخرج النهائي : في جميع الأحوال، يجب أن تؤدي جميع سبل الهروب إلى مخرج نهائي يؤدي إلى الخارج مباشرة. 6/10/1 الأقسام ذات الاستخدامات الأخرى، في المباني التجارية والأسواق العامة يطبق بشأنها الشروط الخاصة بها أو الأعلى أيهما أكثر وقاية.
7 معدات مكافحة الحريق والإنذار : وفقا للقواعد يجب توفير الاحتياطات الوقائية في الخدمات الهندسية وفقاً للشروط العامة للخدمات الهندسية إضافة للشروط الواردة بالجداول 3-3أ، 3-2ب 7/1 يجب تطبيق الشروط الوقائية للمباني السكنية في حالة استعمال المباني التجارية للسكن، كما في مباني السكن الاستثماري بواجهات تجارية. 7/2 يجب أن تكون معدات الحريق والإنذار من حيث التصميم والتنفيذ والصيانة وفقاً للمواصفات الفنية المعتمدة لدى الإدارة العامة للدفاع المدني . 7/3 يجوز الإدارة العامة للدفاع المدني، أن يطلب معدات إضافية أو بديلة عن بعض الاحتياطات الوقائية المطلوبة وفقاً للشروط المقررة والمعدة سلفا أو التي تحددها الإدارة العامة للدفاع المدني.
جدول رقم 3-3أ معدات مكافحة الحريق للمباني التجارية فئة (أ) حسب الفئة والارتفاع والتصنيف الإنشائي النوع الحالات المطلوبة 1 معدات الإطفاء اليدوية : 1 طفايات يدوية جميع الطوابق 2 التركيبات الثابتة : 1 شبكة خراطيم مطاطية جميع الطوابق 2 شبكة فوهات جافة أكثر من ثلاث طوابق وبارتفاع أقل من 28متر أو طابقين بمساحة إجمالية تزيد عن 1000 متر مربع 3 شبكة فوهات رطبة بارتفاع أعلى من 28 متر أو أكثر من طابقين بمساحة تزيد عن 1000 متر مربع للطابق الواحد 4 شبكة فوهات خارجية للمجمعات فقط 3 الأنظمة التلقائية الثابتة : 1 شبكة تلقائية لمرشات مياه مكافحة الحريق جميع الطوابق تغطية شاملة 2 شبكة تلقائية لمرشات مواد أخرى أماكن الخطورة الخاصة حيث لا يمكن استخدام المياه 4 معدات إنذار الحريق 1 شبكة إنذار يدوي في جميع الطوابق 2 شبكة إنذار تلقائي في جميع الطوابق بالمباني العالية، وكذلك في أماكن الخطورة الخاصة، ومجاري التكييف، والسرداب
جدول رقم 3-3ب معدات مكافحة الحريق للمباني التجارية فئة (ب) حسب الفئة والارتفاع والتصنيف الإنشائي النوع الحالات المطلوبة 1 معدات الإطفاء اليدوية : 1 طفايات يدوية جميع الطوابق 2 التركيبات الثابتة : 1 شبكة خراطيم مطاطية جميع الطوابق 2 شبكة فوهات جافة أكثر من ثلاث طوابق وبارتفاع أقل من 28متر أو طابقين بمساحة إجمالية تزيد عن 1000 متر مربع 3 شبكة فوهات رطبة بارتفاع أعلى من 28 متر أو أكثر من طابقين بمساحة تزيد عن 1000 متر مربع للطابق الواحد 4 شبكة فوهات خارجية حسب حجم المبنى 3 الأنظمة التلقائية الثابتة : 1 شبكة تلقائية لمرشات مياه مكافحة الحريق السرداب، جميع طوابق المباني العالية والمجمعات خاصة سبل الهروب، المباني المنشأة من النوع الثالث والخامس، الأماكن المحددة حسب ما جاء في الأنظمة التلقائية لمكافحة الحريق 2 شبكة تلقائية لمرشات مواد أخرى أماكن الخطورة الخاصة حيث لا يمكن استخدام المياه 4 معدات إنذار الحريق 1 شبكة إنذار يدوي في جميع الطوابق 2 شبكة إنذار تلقائي في جميع الطوابق خاصة التي ليس بها مرشات مياه إطفاء الحريق والممرات، وكذلك في أماكن الخطورة الخاصة، ومجاري التكييف، والسرداب
8 الخدمات الهندسية : وفقا للقواعد يجب الالتزام بما جاء في باب الخدمات الهندسية مع التركيز على ما ورد في الجداول 3-4أ، 3-4ب 8/1 يجب تطبيق الشروط الوقائية للمباني السكنية في حالة استعمال المباني التجارية للسكن، كما في مباني السكن الاستثماري بواجهات تجارية. 8/2 يجوز للإدارة العامة للدفاع المدني طلب معدات إضافية أو كبديل عن بعض الشروط الوقائية الأخرى.
جدول 3-4أ الخدمات الهندسية الخاصة بالوقاية من الحريق للمباني التجارية فئة (أ) حسب الفئة والارتفاع والتصنيف الإنشائي النوع الحالات المطلوبة 1 الخدمات الهندسية الخاصة بالوقاية من الحريق 1 نظام التهوية حسب مواصفات كودات البناء السودانية أو المواصفات الفنية التي تحددها الإدارة العامة للدفاع المدني 2 علامات إرشادية مضاءة جميع الطوابق 3 شبكة إنارة للطوارئ جميع الطوابق 4 مصدر احتياطي للكهرباء المباني العالية والمجمعات، والمباني التي يطلب لها مصعد للحريق 5 مصعد حريق إذا زاد الارتفاع عن ستة أدوار أو 20 متر أيهما أقل 6 أبواب حريق تعمل تلقائياً وفقاً للاحتياطات الوقائية في المجالات الهندسية
جدول 3-4ب الخدمات الهندسية الخاصة بالوقاية من الحريق للمباني التجارية فئة (ب) حسب الفئة والارتفاع والتصنيف الإنشائي النوع الحالات المطلوبة 1 الخدمات الهندسية الخاصة بالوقاية من الحريق 1 نظام التهوية حسب مواصفات كودات البناء السودانية أو المواصفات الفنية التي تحددها الإدارة العامة للدفاع المدني 2 علامات إرشادية مضاءة جميع الطوابق 3 شبكة إنارة للطوارئ جميع الطوابق 4 مصدر احتياطي للكهرباء المباني العالية والمجمعات، والمباني التي يطلب لها مصعد للحريق 5 مصعد حريق إذا زاد الارتفاع عن ستة أدوار أو 20 متر أيهما أقل 6 أبواب حريق تعمل تلقائياً وفقاً للاحتياطات الوقائية في المجالات الهندسية
9 شروط وقائية خاصة : 9/1 في حالة المحلات والأسواق المركزية وما في حكمها يجب توفر الشروط الواردة في هذا الباب إضافة للشروط التالية. 9/1/1 يجب أن تنتهي نصف عدد المخارج على الأقل إلى الشارع العام، وبعيداً عن حاجز المحاسب. 9/2 فصل المحل عن المخزن بجدار أو باب مانع للحريق. 9/3 يجب أن تكون الممرات الفرعية الفاصلة بين أماكن العرض، بعرض لا يقل عن (1,5متر) والممرات الرئيسية (2متر)، منظمة بشكل سهل وواضح تؤدي إلى المخارج مباشرة دون أية صعوبة. 9/4 ممر الجمهور المؤدي للمخرج عند حاجز المحاسب، يجب ألا يقل عن (1متر). 9/5 يجب أن تنظم حواجز وأرفف العرض بطريقة لا تعيق سبل الهروب أو تحجب رؤيا العلامات الإرشادية. 9/6 لا يجوز أن تمر سبل الهروب من خلال المخزن الملحق بالمحل إلا في حالة توفر الشروط التالية : 9/6/1 يفصل المخزن بحاجز وباب مانع للحريق وفقاً للشروط. 9/6/2 لا تزيد عدد المخارج المارة بالمحل عن نصف عدد المخارج المطلوب للمحل. 9/6/3 وجود ممر محمي من خطر الحريق يؤدي إلى الخارج مباشرة أو حماية المخزن بشبكة مرشات مياه تلقائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لتحميل البحث كاملا بجداوله وتنسيقاته حمل من الرابط التالي : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] او من هنا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | |
|