 بحث عن القوانين واللوائح المدنية السودانية ( الملحق الخامس الحماية من الحريق في المباني )

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
husham2000
.
.
husham2000


عدد المساهمات : 251
نقاط : 829
تاريخ التسجيل : 27/11/2010
الموقع : www.future.sudanforums.net

بحث عن القوانين واللوائح المدنية السودانية ( الملحق الخامس الحماية من الحريق في المباني ) Empty
مُساهمةموضوع: بحث عن القوانين واللوائح المدنية السودانية ( الملحق الخامس الحماية من الحريق في المباني )   بحث عن القوانين واللوائح المدنية السودانية ( الملحق الخامس الحماية من الحريق في المباني ) Emptyالأحد أغسطس 07, 2011 11:15 pm

بحث عن القوانين واللوائح المدنية السودانية ( الملحق الخامس الحماية من الحريق في المباني ) Bsm


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحماية من الحريق في المباني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الملحق الخامس
الحماية من الحريق في المباني



(أولا) التقسيمات:
الصفحة الرمز المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في المباني
1 التعاريف
2 تصنيف المباني والمنشآت
2/1/1 تصنيف المباني والمنشآت من حيث طبيعة الاستعمال
2/1/3 تصنيف المباني والمنشآت من حيث خطورة محتوياتها
3 الدورة المستندية لتراخيص البناء والاستخدام
4 التصميم والإشراف والتنفيذ
5 متطلبات تنظيم الموقع للوقاية من الحريق
5/7 وصول معدات وآليات الدفاع المدني
6 المتطلبات الإنشائية ومواد البناء
6/2 التصنيف الإنشائي للمباني
6/3 مواصفات مواد البناء
7 السيطرة على انتشار الحريق
7/1 الوحدات المانعة لانتشار الحريق
7/2 الحواجز المانعة لانتشار الحريق
7/3 الفراغ المخفي
7/4 الانتشار الخارجي بين قطاعات الحريق
7/5 الانتشار في مستوى السطح بين القطاعات
7/6 انتشار الحريق بين المباني
8 المتطلبات الإنشائية لعناصر إنشاء المبنى
8/1 الهيكل الإنشائي
8/8 القواطع الداخلية
8/9 الأسقف المعلقة (المستعارة)
8/10 التغليف الخاص بالعزل الحراري، الصوتي، التغليف الزخرفي (الديكور)
8/11 الأبواب المقاومة للحريق
8/12 الهيكل الإنشائي الحديدي
8/13 مواد البناء البلاستيكية
9 المتطلبات العامة لأقسام البناء المختلفة: (السرداب،الميزانين،المنور،مثلها)
9/1 السرداب
9/2 المناور
9/3 الميزانين


(ثانياً) الجداول
الصفحة رقم الجدول اسم الجدول
5-1 تصنيف المباني والمنشآت من حيث خطورتها
5-2 تصنيف المباني من حيث مقاومتها للحريق
5-3 تجزئة المباني لوحدات مانعة لانتشار الحريق
5-4 الحد الأدنى لدرجة مقاومة عناصر الهيكل في المباني للحريق
5-5 درجة مقاومة الحواجز المانعة لانتشار الحريق حسب درجة الخطورة في القطاعات التي تفصلها
5-6 المسافة المطلوبة بين المباني وحدود الأرض (حدود العقار) حسب ارتفاع المبنى ومساحة الفتحات على الواجهات الخارجية
5-7 درجة مقاومة الحريق المطلوبة لهيكل الإنشاء
5-8 درجات انتشار اللهب لبعض مواد البناء
(ثالثاً) متطلبات الحماية للوقاية من الحريق:
1 تعاريف :
فسحة / فناء(مربع) :
مساحة كبيرة من الأرض لا تفصل بين أجزائها شوارع.
وحدات مانعة لانتشار الحريق :
قسم أو أقسام من المبنى منفصلة محاطة بحواجز إنشائية تمنع لمدة زمنية محددة تمنع لمدة زمنية محددة انتقال الحريق بين الوحدة المانعة لانتشار الحريق وبقية أجزاء المبنى أو المباني المجاورة.
حواجز المانعة لانتشار الحريق :
عناصر إنشائية تفصل الوحدات المانعة لانتشار الحريق.
سرداب، سراديب :
هو جزء البناء تحت سطح الأرض، أو أنه قبو محمي من القنابل.
منور، المناور :
فراغ يسقط منه النور والهواء مباشرة من الأعلى حتى الدور الأرضي في البناء، وبذلك ينير المكان ويدخل الهواء.
ميزانين :
هو الجزء من الدور يعلو الدور الأرضي وغالباً ما يطل عليه، أو هو طابق يتوسط طابقين رئيسين.
المخرج النهائي :
أي ممر أو طريق أو وسيلة خروج من البناء أو الطابق الأرضي أو السرداب إلى الشارع المفتوح أو المكان الآمن في الهواء الطلق.
المجال المفتوح :
المكان المكشوف مثل الفناء.
الجدار الخارجي :
هو الجدار المطل على فسحة مكشوفة داخلية في المبنى أو المطلب على الشارع.
الجدار الداخلي :
هو الجدار الذي يقسم المبنى من الداخل إلى أجزاء سواء كان الجار ثابتاً أو متحركاً.
الأسقف :
هو الجزء من الهيكل الإنشائي للمبنى يفصل بين وحدتين أفقياً أو أنه غطاء لوحدة واحدة يكون سقفا لها.
الدرج :
هو وسيلة الانتقال رأسياً بين طابق وآخر في المبنى.
الغير قابل للاحتراق :
المواد التي لا تحترق ولا تطلق غازات أو أبخرة قابلة للاشتعال.
الجدار المانع للحريق :
حاجز مقاوم للحريق لفترة زمنية محددة، ليحد من انتشار الحريق وانتقال الدخان أو الأبخرة.
الممر :
طريق "طرقة" مشترك يمتد من الغرف أو الأقسام إلى ردهة "فسحة" أو درج أو مخرج.
النهاية المسدودة :
الممر أو المنطقة التي يمكن أن يكون الهرب منها في اتجاه واحد فقط.
إضاءة الطوارئ :
إضاءة من مصدر كهربائي مستقل عن مصدر للتزويد الرئيسي للتيار الكهربائي، وتواصل إضاءة الطوارئ العمل عند انقطاع التيار من مصدر التزويد الرئيسي.


زمن الإخلاء :
هو الزمن المتاح لشاغلي المبنى المتواجدين في منطقة الحريق للوصول إلى المكان الآمن من خطر الحريق.
الانتشار الخارجي للحريق :
انتشار الحريق على الواجهة الخارجية للمبنى بواسطة اللهب الخارج من النوافذ والفتحات الأخرى أو بواسطة الحرارة المشعة من مكان الحريق إلى المباني المجاورة.
باب مقاوم للحريق :
باب يصمم إطاره وجميع أجزاءه ليقاوم مرور الدخان أو الغازات الساخنة أو ألسنة اللهب عندما يكون مغلقاً.
التكسية :
مواد الأسطح المكشوفة لحوائط وأسقف الغرف وتشمل الفواصل القابلة للطي أو النزع و التركيبات الزجاجية.
مسافة الانتقال :
هي المسافة من أبعد نقطة في الغرفة أو القسم إلى المخرج أو الدرج المحمي من الحريق.
تهوية آلية :
نظام لطرد الدخان يعتمد على استخدام مراوح شفط لطرد الدخان أو أي غازات أخرى من منطقة الخطورة.
تهوية طبيعية :
نظام لطرد الدخان يعتمد على حركة الدخان" الهواء الساخن" الطبيعية لطرد الدخان أو أي غازات أخرى من منطقة الخطورة.
المنحدر "المنحدرات" :
أي ممر أو ممشى مائل يصل بين مستويين مختلفين في الارتفاع، ويكون من ضمن وسائل الهروب (مخارج الطوارئ).
مجمع القمامة :
ممر رأسي بطول المبنى لتصريف القمامة، مزوداً بفتحات مناسبة في كل طابق.
المدخنة :
تصميم رأسي مقاوم من مواد تتحمل درجات الحرارة العالية لتصريف الدخان و الغازات الناتجة عن أجهزة إشعال الوقود.
شبكة مياه إطفاء الحريق الجافة :
شبكة من الأنابيب الرأسية تركب في المبنى لأغراض مكافحة الحريق مزودة بمآخذ مياه تكون متاحة لرجال الإطفاء قابلة لدفع الماء بها، مزودة بفوهات مياه إطفاء الحريق عند نقاط محددة بالمبنى، وتنتهي بصمام تنفيس الهواء.
شبكة مياه إطفاء الحريق الرطبة :
شبكة من الأنابيب الرأسية تركب في المبنى لأغراض مكافحة الحريق متصلة بمصدر مياه دائم مضغوط، مزودة بفوهات مياه إطفاء الحريق عند نقاط محددة بالمبنى.
فوهات مياه إطفاء الحريق الخارجية :
نظام إمداد بمياه إطفاء الحريق بتم توفيره ليمكن أفراد الدفاع المدني من السيطرة على الحريق، ودائماً ما تكون شبكة إمداد فوهات مياه إطفاء الحريق الخارجية مستقلة عن شبكة إمداد المبنى أو المباني المجاورة بالماء.
أنظمة الإنذار من الحريق :
هي مجموعة من الأجهزة يصدر عنها إشارات مسموعة أو مرئية تثير الانتباه وتعمل تلقائيا أو يدوياً.

2 تصنيف المباني والمنشآت :

2/1 تصنف المباني بطريقتين الأولى من حيث طبيعة الاستخدام، والثانية من حيث خطورة محتوياتها.
2/1/1 تصنف المنشآت من حيث طبيعة الاستعمال إلى المجموعات التالية :
2/1/1/1 مباني التجمعات.
2/1/1/ 2 مباني التعليم.
2/1/1/ 3 مباني الرعاية الصحية والاجتماعية.
2/1/1/ 4 المباني السكنية.
2/1/1/ 5 المباني التجارية والأسواق العامة.
2/1/1/ 6 مباني المنشآت الصناعية ومباني المهن الصناعية.
2/1/1/ 7 مباني المستودعات.
2/1/1/ 8 مباني ذات طابع خاص.
2/2 تحتوي كل مجموعة من المجموعات على عدة أنواع من المباني ذات النشاطات أو التجمعات المتقاربة، ونوردها في التالي :
2/2/1 مباني التجمعات :
هي المباني أو أجزائها المخصصة لتجمع (50) شخصاً فأكثر لغرض الترفيه أو الثقافة أو الرياضة أو العرض مثل : المساجد والمحاكم وقاعات المحاضرات وصالات الاجتماعات وصالات العرض وصالات البنوك والمتاحف ودور المسرح والمكتبات الكبرى والنوادي الرياضية والملاعب المغطاة بسقف.

2/2/1/2 مباني التعليم :
المباني أو أجزائها المخصصة لأغراض التعليم، وهي التي تأوي عدد 6 من الطلاب المنتظمين بدوام لا يقل عن 4 ساعات يوميا وبما لا يقل عن 12 ساعة في الأسبوع، كرياض الأطفال والمدارس تمهيدي-ابتدائي-حتى الثانوي، والمعاهد المهنية والتطبيقية وما في حكمها.
2/2/1/3 مباني الرعاية الصحية والاجتماعية :
المباني أو أجزائها المخصصة لأغراض الرعاية الصحية أو الاجتماعية، والتي يكون شاغلوها عاجزين عن الحركة أو أنهم تحت تأثير الحجز مقيدي الحركة، وتشمل المستشفيات ودور رعاية المسنين ودور الحضانة ودور الرعاية الاجتماعية للأطفال ودور الصحة النفسية والسجون بجميع فئاتها.
2/2/1/4 المباني السكنية :
هي المباني أو أجزائها المخصصة للسكن والمبيت.
تنقسم المباني السكنية حسب نوع الاستغلال إلى عدة فئات كالتالي :
2/2/1/4/1 المباني المؤلفة من وحدات سكنية دائمة لعائلة واحدة (شقق) مثل مباني السكن الاستثماري.
2/2/1/4/2 المباني المؤلفة من غرف أو مهاجع للسكن الدائم بشكل منفرد أو جماعي، مثل سكن الطلبة والموظفين والعمال و مهاجع الجنود وما في حكمها.
2/2/1/4/3 المباني المؤلفة من غرف للمبيت المؤقت بأجر أو دون أجر مثل الفنادق والموتيلات وبيوت الضيافة، والشقق المفروشة وما في حكمها.
2/2/1/4/4 المباني السكنية الخاصة الفيلات الصغيرة أو القصور الخاصة.
2/2/1/5 المباني التجارية والأسواق العامة وهي:
(1) المباني أو أجزائها المخصصة لخدمة الجمهور "كالمحلات التجارية"، أو التي لا يزيد عدد مستخدميها عن (50) شخص في وقت واحد، والمخصصة للاستعمالات المكتبية "المكاتب".
(2) محلات البيع بالجملة والتجزئة والقطاعي وخدمات المهن الخفيفة والمراكز التجاريةومحلات الخياطة والحلاقةوالأسواق المركزية ومحلات التصوير ومكاتب إدارة الأعمال أو الخدمات والبنوك الصغيرة ومكاتب المؤسسات ومكاتب الشركات والمكاتب الاستشارية والهندسية والمكاتب العقارية وما في حكمها
2/2/1/6 مباني المنشآت الصناعية ومحلات المهن الصناعية :
المباني أو أجزائها المخصصة للأغراض الصناعية التي تجري بها عمليات التركيب والخلط والتغليف، أو المخصصة للمهن الصناعية التي تجري بها عمليات الإصلاح، وتشمل : مصانع الألبان ومصانع الأثاث ومنشآت المصانع المختلفة والمطابع ومختبرات المواد الكيمائية الخطرة ومغاسل الملابس المركزية ومباني الحرف الصناعية والورش الصناعية بأنواعها.
2/2/1/7 مباني المستودعات ومواقف السيارات :
المباني أو أجزائها المخصصة لأغراض تخزين المواد الخام، والمنتجات المصنعة أو نصف المصنعة، ومنها :مواقف السيارات وإسطبل الخيول ومخازن الأعلاف ومخازن المواد الغذائية "الثلاجات"
2/2/1/8 مباني ذات طابع خاص :
وهي المباني التي تحتوي على نوعيات متعددة ومختلفة من المباني السابقة ومنها الأبراج والمباني العالية، والأقبية (مباني تحت سطح الأرض).

2/3/ 1 تصنف المنشآت من حيث خطورة محتوياتها إلى الفئات التالية :
جدول رقم 5-1
تصنيف المباني والمنشآت من حيث خطورتها
درجة الخطورة الوصف
الخطورة الخفيفة وهي المباني التي تكون محتوياتها ضعيفة الاحتراق بحيث لا يحتمل اشتعال الحريق ذاتيا وبالتالي فالخطورة المحتملة تتمثل في حالة الذعر والتزاحم على المخارج أثناء التعرض للحريق والدخان من مصادر خارجية0
الخطورة المتوسطة وهي المباني التي تحترق محتوياتها بسرعة انتشار متوسطة، أو ينبعث منها كمية ملحوظة من الدخان، لكنها لا تنتج أبخرة سامة، ولا تحدث إنفجارات عند احتراقها
الخطورة العالية وهي المباني التي تحترق محتوياتها بسرعة فائقة، أو تنتج أبخرة سامة أو إنفجارات

3 الدورة المستندية لتراخيص وشهادات البناء و الاستخدام :
3/1 تكون الدورة المستندية لتراخيص وشهادات البناء والاستخدام الخاصة بالمنشآت الخاضعة لمتطلبات الوقاية من الحريق في المباني وفقا للقوانين والأنظمة واللوائح المنظمة ذات الصلة والقواعد والقرارات التي يصدرها الوزير.
4 التصميم والإشراف والتنفيذ :
4/1 يترك تنظيم عملية التصميم والإشراف والتنفيذ للقوانين والأنظمة واللوائح ذات الصلة ووفقا للقواعد والقرارات التي يصدرها الوزير.
5 متطلبات تنظيم الموقع للوقاية من الحريق :
5/1 عند تقديم مخططات الموقع مع مخططات أخرى للحصول على الموافقة يستوجب الامتثال إلى نظم البناء بالإضافة إلى توضيح مكان المشروع والمواقع الهامة والمباني المجاورة ومجالات استخدامها، مع ضرورة ذكر أسماء الشوارع المحيطة بالموقع.
5/2 يتم تركيز البناء وتحديد بعده عن المباني المجاورة بموافقة الإدارة العامة للدفاع المدني وذلك حسب طبيعة الاستعمال.
5/3 تراعي سهولة وصول آليات ومعدات ومركبات الدفاع المدني إلى أقرب نقطة ممكنة من البناء.
5/4 يراعى تركيز تعدد المباني-كالمجمعات- ما يلي :
5/4/1 ضرورة توفير الشوارع الداخلية الكفاية.
5/4/2 ضرورة وصول آليات ومعدات الدفاع المدني للمباني بسهولة.
5/4/3 ضرورة توفر مداخل ومخارج كافية للسيارات.
5/4/4 ضرورة توزيع فوهات الحريق الأرضية حول المباني.
5/5 يترك عشرون بالمائة (20%) من مساحة المناطق الصناعية لاستغلالها في أعمال الوقاية من الحريق ويجري ذلك بموافقة الإدارة العامة للدفاع المدني عن طريق إنشاء فواصل طبيعية بين مباني القسيمة الواحدة (المربع الواحد) أو بين مباني القسيمة ومباني القسائم المجاورة.

5/6 وصول آليات ومعدات ومركبات الدفاع المدني :
5/6/1 توفر الطرقات والشوارع الكافية لوصول آليات ومعدات ومركبات الدفاع المدني والمعدات المساعدة إلى المسافة المطلوبة من البناء.
5/6/2 يشترط في الشارع أو الطريق الصالح لمرور آليات ومعدات ومركبات الدفاع المدني ما يلي :
5/6/2/1 ألا يقل عرضه الصافي عن 3 متر.
5/6/2/2 توفر مساحة مناورة كافية لا يقل قطرها عن 18 متراً.
5/6/2/3 ألا يقل ارتفاع بوابات ومداخل الطرق والشوارع عن 4,5 متراً.
5/6/2/4 تنشأ أرضية الشارع وأغطية غرف التفتيش بحيث تتحمل نقل آليات ومعدات ومركبات الدفاع المدني بأنواعها.
5/6/3 يحسب البعد اللازم بين حدود البناء وأقرب نقطة يجب أن تصل إليها آليات ومعدات ومركبات الدفاع المدني تبعا لنوع وحجم البناء وذلك وفقاً لما يلي :
5/6/3/1 لا يزيد البعد في المباني التي يزيد ارتفاعها عن طابقين، ولا خطورة فيها عن 46 متر من أي نقطة من الطابق الأرضي في البناء.
5/6/3/2 لا يزيد البعد في المباني المجهزة بشبكة الفوهات الجافة لمياه إطفاء الحريق عن 17 متراً.
5/6/3/3 لا يزيد البعد في المباني العادية المؤلفة من ثلاث إلى أربعة طوابق وتفوق مساحتها 139 متراً مربعاً عن 28 متر من أي نقطة في الطابق الأرضي من البناء.
5/6/3/4 في المباني المجهزة بشبكة فوهات مياه إطفاء الحريق الجارية، لا يزيد البعد عن مدخل الدرج المحتوي لفوهات مياه إطفاء الحريق عن 17 مترا.
5/6/3/5 إذا كان ارتفاع المبنى يزيد عن أربعة طوابق ولا تزيد مساحته عن 139 مترا مربعا أو إذا كانت المباني صناعية الاستخدام، فإن آليات ومعدات ومركبات الدفاع المدني يجب أن تصل إلى مسافة 5-6متر بطول واجهة واحدة للبناء أما إذا زاد ارتفاع المبنى عما ذكر هنا فإن آليات ومعدات ومركبات الدفاع المدني يجب أن تصل إلى 5-6 متر بطول واجهتين من البناء أو أكثر طبقا لنوعية وخطورة الحريق فيه وتقديرات الإدارة العامة للدفاع المدني.
5/7 وصول أفراد الدفاع المدني :
5/7/1 يشترط في تصميم البناء أن يكون مزودا بالوسائل والإمكانيات التي تمكن أفراد الدفاع المدني من الدخول إليه بسهولة ويسر للقيام بأعمال المكافحة والإنقاذ.
5/7/ 2 لا يجوز تثبيت الحواجز والعوائق على نوافذ الواجهات الخارجية الموجودة فوق الطابق الأرضي للبناء ما لم تكن سهلة الفتح وبموجب موافقة خاصة من الإدارة العامة للدفاع المدني.
5/7/3/1 يراعي عند وضع معدات مكافحة الحريق المخصصة لمساعدة أفراد الدفاع المدني كفوهات الحريق ونقاط الدفع في الطابق الأرضي وغير ذلك ما يلي :
5/7/3/2 أن تكون آليات ومعدات ومركبات مكافحة الحريق المخصصة لمساعدة أفراد الدفاع المدني بعيدة عن خطر الحريق والزجاج والمواد المتناثرة الأخرى في البناء والمخاطر الأخرى.
5/7/3/3 أن تميز آليات ومعدات ومركبات مكافحة الحريق المخصصة لمساعدة أفراد الدفاع المدني بإشارات واضحة وصريحة.
5/7/3/4 مراعاة الشروط التطبيقية والمواصفات الخاصة لتكون مطابقة لمعدات مكافحة الحريق المختلفة المعتمدة لدى الإدارة العامة للدفاع المدني.
5/7/4 إذا تطلب سرداب البناء (الدور تحت مستوى الأرض)، لابد من وجود فتحات للطوارئ (مداخل ومخارج) بهدف تصريف الدخان أو المكافحة لمساعدة أفراد الدفاع المدني ويراعي ما يلي :
5/7/4/1 أن تكون في مكان واضح متيسر الوصول لأفراد الدفاع المدني.
5/7/4/2 أن تميز بلوحات الإرشاد اللازمة مع ذكر الغرض من وجودها.
5/7/4/3 أن تغطي بمواد يمكن لأفراد الدفاع المدني فتحها أو كسرها بسهولة عند الحاجة.
5/7/5 إذا زادت مساحة الموقع عن 5000 متر مربع فيجب توفير مدخل آخر للطوارئ في السور الخارجي للموقع لتيسير وصول أفراد الدفاع المدني.
5/7/6 يجب وضع مخطط دليل ضمن إطار يثبت في المدخل الرئيسي للمبنى، تبين عليه جميع المعلومات المتعلقة بمتطلبات الوقاية من الحريق لمساعدة وصول أفراد الدفاع المدني.
5/7/7 يجب وضع العلامات الإرشادية المرورية المناسبة لمنع الوقوف في المواقف أو الشوارع المخصصة لآليات ومعدات ومركبات الدفاع المدني.
6 المتطلبات الإنشائية ومواد البناء :
6/1 الهدف : تهدف متطلبات الوقائية في المجالات الإنشائية إلى توفير سلامة الهيكل الإنشائي من أخطار الحريق بحيث تؤدي إلى :
6/1/1 مقاومة انهيار المبنى بفعل الحريق : لمدة زمنية مناسبة، تكفى لإخلاء المبنى ومكافحة الحريق.
6/1/2 السيطرة على الحريق داخل المبنى ضمن أقل مساحة ممكنة، ومنع انتقاله من وإلى المباني المجاورة.
6/2 التصنيف الإنشائي للمباني : تصنف المباني من حيث مقاومة هيكلها الإنشائي للحريق، طبقاً للجدول التالي :
6/3 مواصفات مواد البناء :
6/3/1 تحدد خواص مواد البناء أو تركيباتها المستخدمة كعناصر إنشاء في المبنى، تبعاً لدرجة تأثرها بالحريق.
جدول رقم (5-2)
تصنيف المباني من حيث مقاومتها للحريق
مواد البناء النوع مقاومة المبنى للحريق وصف الإنشاء الأمثلة






غير قابلة للاحتراق الأول 3-4 ساعات منشأة من مواد غير قابلة للاحتراق أو مقاومة للحريق بالدرجة المطلوبة وهي المباني المنشأة كلية من الخرسانة والطوب الإسمنتي قد يدخل في هيكلها عناصر حديدية معالجة، تعطي نفس درجة المقاومة المطلوبة
الثاني 1-2 منشأة معظمها من مواد غير قابلة للاحتراق وغير مقاومة أصلا للحريق ولكنها معالجة لتعطي الدرجة المطلوبة لمقاومة الحريق وهي المباني المنشأة من هيكل حديدي ولكنه معالج ليعطي درجة محددة من المقاومة، مثل (الشبرات، الهناجر) في المناطق الصناعية ومناطق التخزين والمباني المسبقة الصنع المنشأة من مواد أو عناصر إنشاء مسبقة الصنع ذات مقاومة محدودة للحريق
الثالث غير مقاومة مثل النوع الثاني ولكن عناصر الهيكل الحديدي غير معالج وبالتالي فالمبنى غير مقاوم للحريق مثل المباني المنشاة من هيكل خرسانة والطوب الأسمنتي وبعض عناصر الهيكل من الخشب (مثل هيكل السقف معالج ليعطي درجة محدودة من المقاومة مثل مباني صالات الرياضة وصالات الألعاب وما شابه ذلك0
قابلة للاحتراق الرابع 1-2ساعة منشأة من مواد قابلة للاحتراق وغير مقاومة للحريق أو أية مواد غير معروفة أو معيرة المباني التي لا تقع ضمن الأنواع (الأول-الرابع) والمباني التي ليس لها معيار لمقاومة الحريق


7 السيطرة على انتشار الحريق :
7/1 من أجل السيطرة على حجم الحريق وحصره في أصغر حيز ممكن ومنع انتشاره داخل المبنى نفسه أو انتقاله إلى المباني المجاورة، يجب توفير المتطلبات الوقائية للحد من انتشار الحريق.
7/1/1 يجب تقسيم المبنى أو الطابق إلى أٌقسام منفصلة تدعي (وحدات مانعة لانتشار الحريق).
7/1/2 يجب ألا تزيد المساحة أو الحجم عن الحد المسموح به في جدول تجزئة المباني لوحدات مانعة لانتشار الحريق، ويكون تصميم الوحدات المانعة لانتشار الحريق وفقاً لجدول تجزئة المباني لوحدات مانعة لانتشار الحريق.
7/1/2/1 لأغراض تجزئة المباني لوحدات مانعة لإنتشار الحريق انظر الشكل(1-1) ، (1-2).


الجدول (5-3)
تجزئة المباني لوحدات مانعة لانتشار الحريق
الرقم الاستعمال الحد الأعلى ملاحظات
بالمساحة م2 بالحجم م2
1 مباني التجمعات -- 7000
2 مباني التعليم 2000 -- كل فصل دراسي يعتبر قطاع حريق ثانوي مستقل
3 مباني الرعاية 2000 -- الأجنحة والعيادات تعتبر قطاع حريق ثانوي مستقل
4 المباني السكنية 3000 -- كل وحدة سكنية مستقلة تعتبر قطاع حريق ثانوي مستقل
5 المحلات التجارية 2000 -- كل وحدة مؤجرة تعتبر قطاع حريق ثانوي مستقل
6 المكاتب 3000 -- كل وحدة مؤجرة تعتبر قطاع حريق ثانوي مستقل
7 منشآت صناعية خطورة عالية 1000 500 المصانع التي تقوم بتصنيع أو تجميع أو إنتاج مواد قابلة للاحتراق أو الانفجار أو تطلق غازات سامة
8 محلات المهن خطورة متوسطة 5000 1500 المصانع أو التي تقوم بتصنيع أو تجميع أو إنتاج مواد غير قابلة للاحتراق أو الورش التي تقوم بالإصلاح
9 التخزين (أ) خطورة خفيفة 5000 1500 المخازن التي يخزن بها مواد غير قابلة للاحتراق
10 التخزين (ب) خطورة متوسطة 3000 1000 المخازن التي يخزن بها مواد قابلة أو غير قابلة للاحتراق ومغلقة بمواد قابلة للاحتراق
11 التخزين (ج) خطورة عالية 1000 500 المخازن التي يخزن بها مواد خطرة عامة
12 مواقف السيارات 5000 --

7/1/3 بصرف النظر عن المساحات الواردة في الجدول السابق 1-3 تجزئة المباني لوحدات مانعة لانتشار الحريق تعتبر كل وحدة من الوحدات التالية قطاع حريق مستقل :
7/1/3/1 الطابق في المباني متعددة الطوابق.
7/1/3/2 وحدة المساحة ذات الاستعمال المختلف عن طبيعة استعمال المبنى.
7/1/3/3 الفراغ الرأسي في المباني، مثل بيت الدرج، بئر السلم، المنور.
7/1/3/4 مخارج الطوارئ المعتمدة في المبنى، مثل ردهة (فسحة) الدرج المحمية والممر.
7/1/3/5 أماكن الخطورة، كالمناطق المستخدمة لتخزين السوائل والمواد سهلة الاشتعال.
7/1/3/6 يعتبر البناء الملاصق لحدود الجار وحدة مانعة للحريق.
7/1/3/7 إذا أستعمل البناء لأكثر من غرض واحد فإن القسم المخصص لكل غرض يعتبر وحدة مانعة للحريق مهما كانت مساحته.
7/2 الحواجز المانعة لانتشار الحريق :
7/2/1 يجب أن تفصل الوحدات المانعة لانتشار الحريق عن بعضها بعناصر إنشاء تدعي (حواجز مانعة لانتشار الحريق) منشأة من مادة غير قابلة للاحتراق، وذات مقاومة للحريق بالدرجة المحددة بجدول الحد الأدنى لدرجة مقاومة عناصر الهيكل في المباني.
الجدول (5-4)
الحد الأدنى لدرجة مقاومة عناصر الهيكل في المباني للحريق

عناصر الإنشاء التصنيف الإنشائي
أول ثاني ثالث رابع خامس
درجة المقاومة بالساعات


جدران خارجية المسافة الفاصلة عن المبنى المجاور أكثر من 15متر حامل غير حامل 4 2 -- 1 --
-- -- -- -- --
المسافة الفاصلة عن المبنى المجاور من 5متر إلى 15 متر حامل غير حامل 4 2 -- 2 --
1 -- -- 1 --
المسافة الفاصلة عن المبنى المجاور أقل من 5 متر حامل غير حامل 4 2 1 2 1
2 2 1 2 1
الهيكل الإنشائي الحامل 4 2 -- 2 1
الجدران الداخلية الحاملة 3 2 -- 2 --
القواطع الداخلية الثابتة 1 1 -- 1 --
تحويطة الفراغ الرأسي 2 2 1 2 --
بلاطة الأسقف والأرضيات 2 2 1 2 --
هيكل السطح 2 1 -- 1 --
الحواجز المانعة للحريق وفقاً للجدول اللاحق 1-5 وشروط الباب الأول

7/2/2 عندما تكون الوحدات المانعة لانتشار الحريق حاجز حريق فقط، يجب أن تكون المقاومة حسب نوع الخطورة في القطاعات التي تفصلها، وفقاً لجدول درجة مقاومة الحواجز المانعة لانتشار الحريق حسب درجة الخطورة في القطاعات التي تفصلها.
جدول رقم (5-6)
درجة مقاومة الحواجز المانعة لانتشار الحريق
حسب درجة الخطورة في القطاعات التي تفصلها
الأرقام تدل على درجة المقاومة بالساعات نوع الخطورة في قطاع حريق (ب)
خفيفة متوسطة عادية
نوع الخطورة في قطاع حريق (أ) خفيفة 1 2 4
متوسطة 2 2 4
عالية 4 4 4

7/2/3 يجب أن تشكل حواجز الحريق، حاجزا فعلياً متكاملاً يمنع اختراق النار والدخان، ومستمراً بحيث يغطي كامل القطاع، ومن الجدار إلى الجدار، مخترقا أي فراغ خلفه أو تجويف ضمنه، ومن الأرضية حتى بلاطة السقف وفقاً لشروط الفراغ الخفي.
7/2/4 يسمح بوجود فتحات في الحواجز المانعة للحريق وفقاً للشروط التالية :
7/2/4/1 إذا كانت الفتحات مغطاة بأبواب أو نوافذ مانعة للانتشار الحريق بالدرجة المطلوبة.
7/2/4/2 الفتحات المخصصة لتمرير الأنابيب يجب أن تقتصر على ما يكفي فقط لذلك مع سد أي فراغ أو ثغرات حول الأنابيب بمواد مانعة للحريق.
7/2/4/3 يشترط في الفتحات الكائنة في الحواجز ذات درجة المقاومة 4 ساعات أن لا تزيد مساحة الواحدة منها عن 12 متر مربع، ومجموع عرضها لا يزيد عن (25%) من إجمالي طول الحاجز، وتضاعف هذه المقاييس عندما يكون المكان محمياً بشبكة رشاشات مياه تلقائية وفقاً لموافقة الإدارة العامة للدفاع المدني.
7/2/4/3/1 لأغراض إنشاء الحواجز المانعة لإنتشار الحريق انظر الشكل (1-3).

7/3 الفراغ المخفي:
وفقا للقواعد لاستكمال عملية تجزئة المبنى إلى قطاعات حريق لمنع انتقال الحريق فيما بينها:
7/3/1 يجب أن تشمل هذه التجزئة جميع الفراغ المخفي وراء أو فوق أو بين أو ضمن عناصر الإنشاء، وسد الثغرات.
7/3/2 يجب سد الفراغ أو التجويف ضمن عناصر الإنشاء مثل الجدران أو الأسقف أو الأرضيات عند الأطراف وحول الفتحات وعند التقائها بعناصر الإنشاء الأخرى، بمواد مانعة للحريق ومعتمدة، ويستثنى من ذلك الفراغ الكائن ضمن جدران محصورة بمواد عازلة غير قابلة للاحتراق.
7/3/3 يجب أن يقسم بواسطة حواجز مانعة لانتشار الحريق جميع الفراغ المحصور وراء عناصر الإنشاء وهو ذلك الفراغ المتشكل فوق السقف المعلق، أو تحت السطح الأخير للمبنى أو تحت الأرضية أو خلف الجدران أو ما شابه ذلك.
7/3/4 يجب أن تقسم هذه الفراغ بواسطة حواجز مانعة للحريق وفقاً لما يلي :
7/3/4/1 تقسم إلى مسافات لا تزيد الواحدة عن (200) متر بين الحواجز أو مساحات لا تزيد الواحدة عن (150) متر مربع بين السقف المعلق وأرضية الطابق الذي فوقه، و(300) متر مربع بين السقف المعلق والسطح الأخير.
7/3/4/2 يستثنى من الشروط السابقة الحالات التالية :
7/3/4/2/1 الفراغ تحت الأرضية إذا كان لا يزيد عن (1) متر ارتفاع وغير قابل لدخول الأشخاص.
7/3/4/2/2 الفراغ فوق السقف المعلق إذا كان السقف عنصراً مانعاً للحريق، وغير قابل للفك و التركيب، ولا توجد فيه مواد مكشوفة تقل درجة انتشار اللهب على سطحها عن (10).
7/3/4/2/3 الفراغ المحمي بشبكة رشاشات مياه تلقائية.
7/3/5 يجب سد التجويفات والثغرات الناتجة عن عملية تركيب عناصر المبنى أو تداخلها بمواد مالئة مانعة للحريق على شكل معجون في الأحوال التالية :
7/3/5/1 الفراغ التي تحصل حول فتحات تمرير الأنابيب والكابلات وغيرها.
7/3/5/2 الفراغ الذي يحصل عند التقاء عناصر الإنشاء ببعضها، مثل التقاء الجدار بالجدار والدخان وفقاً للشروط التالية :
7/3/6 يجب أن يتم إغلاق الفراغ المخفي وتقسيمه بواسطة حواجز مانعة لانتشار الحريق والدخان وفقاً للشروط التالية :
7/3/6/1 في الفراغ الذي يزيد ارتفاعه عن واحد متر يجب أن تكون الحواجز ذات مقاومة لمدة نصف ساعة على الأقل.
7/3/6/2 فيما عدا ذلك يمكن أن تكون الحواجز من ألواح الجبس، زجاج مسلح مثبت على هيكل معدني وما شابه ذلك.
7/3/6/3 يجب أن تكون ألواح الجبس أو الزجاج المسلح مثبتة بطريقة متينة لا تتأثر أو تنفك في حالة الحريق، ومرنة بحيث لا تتأثر فاعليتها من حركة التمدد والتقلص في المبنى.
7/3/6/3/1 لأغراض إنشاء الفراغات المخفي المانع لإنتشار الحريق انظر الشكل(1-4)، (1-5).


7/4 الانتشار الخارجي بين قطاعات الحريق :
وفقا للقواعد لاستكمال عملية السيطرة على انتشار الحريق داخل المبنى يجب توفر الشروط التي تمنع الانتشار بين قطاعات الحريق من خلال الفتحات المطلة على الواجهات الخارجية أو السطح أو المناور وفقاً لما يلي :

7/4/1 النوافذ على الواجهات الخارجية يجب أن لا تقل المسافة بين نافذتين متجاورتين لقطاعي حريق مختلفين وفي نفس المستوى عن الحد التالي :
7/4/1/1 0,50 متر إذا كانتا على واجهة مستوية.
7/4/1/2 1,20 متر إذا كانتا على واجهتين على شكل زاوية.
7/4/1/3 3,00 متر في حالة نافذة الدرج المجاورة لنافذة قطاع حريق آخر.
7/4/1/3/1 لأغراض الانتشار الخارجي بين قطاعات الحريق راجع الشكل ( 5-6)، (5-7)، (5-Cool

7/4/2 يجب أن لا تقل المسافة الرأسية بين النوافذ على الواجهة الخارجية عند الحد التالي :
7/4/2/1 1,20 متر إذا كانت فوق بعضها.
7/4/2/2 يجوز أن تقل المسافة عن 1,20 متر إذا كانت مفصولة عن بعضها بمظلة من الخرسانة تبرز مسافة 0,50 متر عن خط الواجهة.
7/5 الانتشار في مستوى السطح بين قطاعات الحريق :
7/5/1 يجب استمرار الحاجز المانع للحريق ليمتد مخترقاً فراغ السقف الأخير، وإذا كان السقف الأخير (السطح) على شكل جمالون يجب أن يمتد لمسافة (0,50) متر فوق نقطة التقائه بمستوى ألواح غطاء السطح.
7/5/2 في حالة وجود اختلافات في ارتفاع قطاعات الحريق في المبنى يجب أن يكون سقف الجزء المنخفض وفقاً لما يلي :
7/5/2/1 مقاومة الحريق لا تقل عن ساعة واحدة.
7/5/2/2 لا يسمح بوجود فتحات في سقف القطاع المنخفض ضمن مسافة (2,5) متر من الجدار الخارجي للقطاع الأعلى ما لم يكن ذلك الجدار مصمتاً دون فتحات، ومقاوماً للحريق لمدة ساعة واحدة على الأقل وفقا للشكل (1-9) ،(1-10)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذا البحث ينقسه الصور لتحميل البحث كاملا بمختطاته وصوره حمل من ارابط التالي :


بحث عن القوانين واللوائح المدنية السودانية ( الملحق الخامس الحماية من الحريق في المباني ) 118

بحث عن القوانين واللوائح المدنية السودانية ( الملحق الخامس الحماية من الحريق في المباني ) Shared


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

او من هنا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحث عن القوانين واللوائح المدنية السودانية ( الملحق الخامس الحماية من الحريق في المباني ) Hotfile

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://future.sudanforums.net
 
بحث عن القوانين واللوائح المدنية السودانية ( الملحق الخامس الحماية من الحريق في المباني )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  بحث عن القوانين واللوائح المدنية ( الملحق الاول السلامة في المباني الوطنية )
» بحث عن القوانين واللوائح المدنية السودانية ( الملحق الثالث السلامة في المؤسسات التجارية )
» بحث عن القوانين واللوائح المدنية السودانية ( الملحق الرابع السلامة في المؤسسات الصناعية )
» بحث عن القوانين واللوائح المدنية السودانية
»  بحث عن القوانين واللوائح المدنية ( الملحق الثاني السلامة في المؤسسات العمومية )

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مستقبل السودان :: قسم المـعــلـومات عــامـة-
انتقل الى:  
المواضيع الأخيرة
» رحلات ترفيهية من شركة الرسالة - أماكن جديدة على النيل الأبيض
بحث عن القوانين واللوائح المدنية السودانية ( الملحق الخامس الحماية من الحريق في المباني ) Emptyالخميس أغسطس 18, 2016 11:04 am من طرف أحمد الأحمد

» عمادة الدراسات العليا جامعة المدينة العالمية
بحث عن القوانين واللوائح المدنية السودانية ( الملحق الخامس الحماية من الحريق في المباني ) Emptyالأحد يناير 24, 2016 7:46 am من طرف yusuf yahya

» مجلة جامعة المدينة العالمية المحكمة
بحث عن القوانين واللوائح المدنية السودانية ( الملحق الخامس الحماية من الحريق في المباني ) Emptyالأحد يناير 24, 2016 7:46 am من طرف yusuf yahya

» معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها
بحث عن القوانين واللوائح المدنية السودانية ( الملحق الخامس الحماية من الحريق في المباني ) Emptyالأحد يناير 24, 2016 7:46 am من طرف yusuf yahya

» مركز اللغات جامعة المدينة العالمية
بحث عن القوانين واللوائح المدنية السودانية ( الملحق الخامس الحماية من الحريق في المباني ) Emptyالأحد يناير 24, 2016 7:46 am من طرف yusuf yahya

» وكالة البحوث والتطوير جامعة المدينة العالمية
بحث عن القوانين واللوائح المدنية السودانية ( الملحق الخامس الحماية من الحريق في المباني ) Emptyالأحد يناير 24, 2016 7:46 am من طرف yusuf yahya

» كلية العلوم المالية والإدارية جامعة المدينة العالمية
بحث عن القوانين واللوائح المدنية السودانية ( الملحق الخامس الحماية من الحريق في المباني ) Emptyالأحد يناير 24, 2016 7:45 am من طرف yusuf yahya

» كلية العلوم الإسلامية جامعة المدينة العالمية
بحث عن القوانين واللوائح المدنية السودانية ( الملحق الخامس الحماية من الحريق في المباني ) Emptyالأحد يناير 24, 2016 7:45 am من طرف yusuf yahya

» المكتبة الرقمية جامعة المدينة العالمية
بحث عن القوانين واللوائح المدنية السودانية ( الملحق الخامس الحماية من الحريق في المباني ) Emptyالأحد يناير 24, 2016 7:45 am من طرف yusuf yahya